¿Basta con que el coeficiente K en la placa identificativa y el diámetro del tubo coincidan con los valores establecidos en las configuraciones de verificación de rango en HART? Por favor, proporcione algunas pautas específicas para la operación práctica. Gracias.
Básicamente no hay nada que verificar, especialmente en el caso de los medidores de flujo para la liquidación comercial; es normal que el coeficiente k se modifique durante la calibración, siempre y cuando se mantenga consistencia con el informe de calibración.
Al cambiar la CPU, vi que había ajustes como el coeficiente K y la densidad del diámetro de los tubos en la placa de identificación. ¿Podría explicarlos con más detalle? ¿Y qué parámetros se suelen consultar en caso de fallo para realizar la inspección? Gracias
Al cambiar la CPU, el caudalímetro de masa ya puede medir la densidad y la temperatura; lo que hay que configurar son el diámetro del tubo, la unidad, la dirección del caudalímetro y el coeficiente k. La mayoría de los caudalímetros de masa se comunican por radio, por lo que no es necesario configurar su rango. d8880 es un tipo de sensor de tipo “vortex street”, así que primero debes entender si este sensor también permite la medición de temperatura y presión o no.
Gracias, experto. Ahora entiendo cómo configurar el caudalímetro. La serie 8800d acaba de lanzarse; primero voy a leer el manual. Si no entiendes, pregúntame de nuevo, ¿eh?????