Por favor, que los expertos en PLC me den algunas indicaciones. Gracias

2018-06-13View Original

Thread Content

Actualmente tengo un pequeño proyecto de unos 700 puntos. La otra parte exige usar un controlador Siemens 400, junto con una tarjeta de 300. ¿Cómo debo configurarlo? Por favor, un experto, ¿podría darme algún consejo? (Porque normalmente solo uso PKS y Triconex; es la primera vez que trabajo con un PLC)
Reply #22018-06-13
Se utiliza una estructura de dos niveles: el S7400 funciona como controlador principal, mientras que el S7300 está conectado a través del bus PROFIBUS y funciona como controlador secundario
Reply #32018-06-13
No debería haber ningún problema, ¿verdad? El modelo 400 es compatible con módulos de entrada/salida del modelo 300. El CPU del modelo 400 también admite una configuración redundante. ¡No hay ninguna otra diferencia! Tiene una cabeza grande y un cuerpo pequeño, eso es todo
Reply #42018-06-13
Él se refería al CPU 400 de Siemens, que se conecta a través de la interfaz Profibus, junto con los módulos de E/S ET200M+300
Reply #52018-06-13
Se puede armar de esa manera. Para la configuración específica, basta darle los puntos al distribuidor para que él prepare la lista por usted. Cada accesorio pequeño de Siemens tiene un número de pedido; intentar averiguarlo por cuenta propia probablemente requerirá mucho esfuerzo.
Reply #62018-06-13
Gracias, es de esta forma.
Reply #72018-06-13
Se recomienda utilizar dos CPUs del modelo 414-4H o 413-2H, a las cuales se les conecten varias estaciones secundarias del modelo 300. De esta manera, se forma un sistema redundante de tipo 400H. La configuración de la estación principal es la siguiente: chasis u2h; de izquierda a derecha: módulo de alimentación, módulo de CPU y módulo Ethernet. En cuanto a las estaciones secundarias, estas cuentan con una placa base activa; de izquierda a derecha: 2 módulos IM153-2 y varios módulos de señales. Cada CPU está conectada a un bus DP que lleva la señal hasta uno de los módulos IM153-2 de cada estación secundaria. Además, las CPUs se sincronizan entre sí mediante módulos de sincronización por fibra óptica. Se recomienda consultar la información sobre los sistemas redundantes 400 de Siemens
Reply #82018-06-14
El modelo 400H más reciente también puede conectarse vía PN (Ethernet) para contar con redundancia mediante el ET200M. De hecho, los modelos 300 y 400 están a punto de dejar de fabricarse; después de eso, habrá un período de diez años durante el cual se seguirán suministrando piezas de repuesto. Después de ese tiempo, ya es difícil predecir qué ocurrirá. Por lo tanto, para nuevos proyectos, lo mejor es utilizar el modelo 1500
Reply #92018-06-15
Debajo de 400 se puede colgar un soporte para tarjetas de 300

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.