Este mensaje fue editado por Catalytic Yi Su por última vez el 14 de julio de 2018, a las 17:41. En el lugar hay un conjunto de equipos proporcionados por los proveedores de materias primas; basta con controlarlos. El medidor de flujo en el sitio originalmente mostraba valores normales en su indicador local. Sin embargo, debido a las necesidades de producción, fue necesario realizar la medición del flujo desde la sala de control DCS. Se conectó un cable desde los terminales de salida del medidor de flujo hasta el DCS. A pesar de esto, el medidor siguió mostrando un valor mínimo de -1.2 L/M, sin emitir ninguna alarma; todo parecía normal. Se trata de un medidor de flujo de Yokogawa. ¿Podría ser que, al conectar dos circuitos, se haya superado la capacidad de carga de los terminales de salida del medidor?
Se estima que se debe a una carga excesiva en el medidor de caudal; se recomienda utilizar un distribuidor de señales de una entrada y dos salidas.
¿Se refiere a conectar directamente un cable a los terminales de salida de 4-20 mA? ¡Las líneas de señal no se pueden tratar de esta manera! Se necesita un distribuidor de señales de tipo 1 a 2.
La respuesta correcta es el piso 2: el módulo transmisor con entrada y salida dobles es el más estable. Si el instrumento admite comunicaciones como Modbus, también se puede utilizar esa vía de comunicación.
Se debe a una capacidad de carga insuficiente del medidor de caudal; la solución habitual es utilizar un distribuidor de señales.
La opción preferida es enviar la señal de comunicación del medidor de caudal al DCS. Cuando el medidor no permite esa salida de comunicación, se utiliza un distribuidor aislador de una entrada y dos salidas o una barrera de seguridad. Sin embargo, con el paso del tiempo, esto puede causar que los valores de caudal acumulado mostrados por el DCS y por el medidor en el sitio no coincidan.
Al conectar I/O, hay que prestar atención a si es activo o pasivo. ¿Se puede conectar en serie también?
La señal de 4-20 mA debe conectarse en serie. Hay que verificar si los terminales de salida de Yokogawa son activos o pasivos; también es necesario comprobarlo en el DCS. Si no está configurado adecuadamente, seguramente no habrá indicación alguna
Por lo general, el contador de caudal puede contar con una salida de señal de 4~20 mA