El registrador de caudal en el sitio muestra valores anormales

2018-06-13View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por Catalytic Yi Su por última vez el 14 de julio de 2018, a las 17:41. En el lugar hay un conjunto de equipos proporcionados por los proveedores de materias primas; basta con controlarlos. El medidor de flujo en el sitio originalmente mostraba valores normales en su indicador local. Sin embargo, debido a las necesidades de producción, fue necesario realizar la medición del flujo desde la sala de control DCS. Se conectó un cable desde los terminales de salida del medidor de flujo hasta el DCS. A pesar de esto, el medidor siguió mostrando un valor mínimo de -1.2 L/M, sin emitir ninguna alarma; todo parecía normal. Se trata de un medidor de flujo de Yokogawa. ¿Podría ser que, al conectar dos circuitos, se haya superado la capacidad de carga de los terminales de salida del medidor?
Reply #22018-06-13
Se estima que se debe a una carga excesiva en el medidor de caudal; se recomienda utilizar un distribuidor de señales de una entrada y dos salidas.
Reply #32018-06-14
¿Se refiere a conectar directamente un cable a los terminales de salida de 4-20 mA? ¡Las líneas de señal no se pueden tratar de esta manera! Se necesita un distribuidor de señales de tipo 1 a 2.
Reply #42018-06-19
La respuesta correcta es el piso 2: el módulo transmisor con entrada y salida dobles es el más estable. Si el instrumento admite comunicaciones como Modbus, también se puede utilizar esa vía de comunicación.
Reply #52018-06-20
Se debe a una capacidad de carga insuficiente del medidor de caudal; la solución habitual es utilizar un distribuidor de señales.
Reply #62018-06-22
La opción preferida es enviar la señal de comunicación del medidor de caudal al DCS. Cuando el medidor no permite esa salida de comunicación, se utiliza un distribuidor aislador de una entrada y dos salidas o una barrera de seguridad. Sin embargo, con el paso del tiempo, esto puede causar que los valores de caudal acumulado mostrados por el DCS y por el medidor en el sitio no coincidan.
Reply #72018-06-25
Al conectar I/O, hay que prestar atención a si es activo o pasivo. ¿Se puede conectar en serie también?
Reply #82018-06-25
La señal de 4-20 mA debe conectarse en serie. Hay que verificar si los terminales de salida de Yokogawa son activos o pasivos; también es necesario comprobarlo en el DCS. Si no está configurado adecuadamente, seguramente no habrá indicación alguna
Reply #92018-07-11
Por lo general, el contador de caudal puede contar con una salida de señal de 4~20 mA

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.