Problemas de control de la posición de la válvula a control remoto

2018-06-14View Original

Thread Content

He oído que las válvulas a control remoto permiten establecer el grado de apertura en la sala de control, pero, por lo general, no existe un indicador que muestre ese grado de apertura en dicha sala. Por eso, el grado de apertura establecido puede diferir del valor real en el sitio donde se encuentra la válvula. No entiendo esta afirmación. ¡Por favor, quienes tengan autocontrol, ayúdenme a aclarar dudas! Gracias
Reply #22018-06-14
Este mensaje fue editado por última vez por ylb913 el 14-6-2018 a las 22:10. No hay indicación alguna en el interior acerca del grado de apertura de la válvula de regulación neumática. Se logra mediante el control del caudal, la presión, el nivel del líquido y la temperatura. Cuando ese control no es adecuado, la presión del aire cambia constantemente, lo que genera señales para abrir o cerrar más las válvulas.
Reply #32018-06-15
Ya sea que se trate de válvulas controladas por control remoto de tipo neumático o eléctrico, es posible establecer el grado de apertura desde la sala de control. En el caso de las válvulas neumáticas, se utiliza un posicionador eléctrico mecánico; en estos casos, suelen surgir los problemas que usted mencionó. Pero si se utilizan posicionadores inteligentes o actuadores eléctricos, estos incluyen un sistema de retroalimentación sobre la posición de la válvula. En tales casos, rara vez ocurre que la posición establecida no coincida con la retroalimentación recibida, ya que el sistema se corrige automáticamente. Sin embargo, si se desea mostrar la señal de retroalimentación en la computadora principal, será necesario utilizar tarjetas de comunicación o añadir un cable de señal de retroalimentación para lograrlo
Reply #42018-06-15
Lo que no entiendo bien es si lo normal sería que se muestre la posición de la válvula
Reply #52018-06-15
No, muchas fábricas tienen en cuenta las cuestiones de inversión. Después de todo, la señal de retroalimentación ocupa un canal de IA y un cable de señal; ¿sabía que en la práctica la señal de retroalimentación no es realmente necesaria?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.