Este mensaje fue editado por Cuihua Yisu el 19-6-2018 a las 11:11. Esta válvula de alivio es un localizador de KOSO; actualmente, la válvula funciona de forma irregular. ¿Existe alguna solución?
Primero, revise el localizador; si es posible, ajustélo de nuevo. Segundo, verifique si hay alguna fuga de aire. Tercero, observe si hay alguna diferencia en la lectura del caudal del fluido en comparación con antes
Hola. No hay fugas de aire, y el localizador también está ajustado. Durante el ajuste, todo funcionó normalmente. Es que el equipo comienza a hacer ruido extraño una vez que se enciende.
1. Orificio de estrangulamiento obstruido. 2. Barra de retroalimentación suelta. 3. Gran diferencia de presión entre la parte delantera y la trasera. 4. Problemas en la configuración de los parámetros PID del circuito de control
¿Se respira en un punto o en un rango? Todavía tengo dificultades para respirar en todo el rango de ajuste
Respira hacia adelante y hacia atrás en un rango de 0 a 10
Gracias. Mañana revisaré los puntos que mencionaste
Si la diferencia de presión no es grande, se puede verificar si los orificios de restricción están sucios. Si nada de esto funciona, es posible que el dispositivo haya llegado al final de su vida útil. Yo también me he encontrado con un localizador como ese; después de revisarlo todo, seguía sin funcionar. Al final, fue necesario reemplazarlo
Esto podría deberse a una resonancia entre el caudal, que va de 0 a 10, y las características propias de la válvula; es difícil determinar con precisión la causa. Una solución es reducir la sensibilidad de regulación o aumentar el tiempo de amortiguación, en aquellos casos en los que no se requiere una alta precisión en el control
¿Reemplazó todo el conjunto de válvulas? ¿O solo se trata de reemplazar el localizador? Ya he reemplazado el localizador por uno nuevo. Todavía no funciona.
Hoy iré a ajustar la sensibilidad para probar
El posicionador de válvulas tiene dos muelles de equilibrio; pruebe a ajustar la tensión de estos dos muelles
Lo que se mencionó arriba, se puede consultar. Si no se detecta ningún problema, se puede reducir la apertura de la válvula manual que está antes de la válvula de regulación, para así elevar la posición de la válvula neumática.