Respecto a los problemas de configuración de CS3000

2018-06-20View Original

Thread Content

Recientemente, miré la configuración del CS3000 de nuestra empresa y descubrí que muchos valores de estacionamiento en cadena citaban alarma alta-alta y alarma baja-baja, pero el operador en la sala de control principal podía modificar el valor de la alarma al ajustar la pantalla. ¿Es esta configuración estándar?
Reply #22018-06-20
De hecho, si puedes hacer esta pregunta, ya tienes una respuesta.
Reply #32018-06-20
Definitivamente esto no es estándar. Sin embargo, también hay problemas con la estrategia de seguridad DCS de Yokogawa, lo cual es un poco absurdo.
Reply #42018-06-20
Siemens puede liberar permisos. Una vez que se liberan los permisos, se pueden cambiar. Si no se liberan, no se pueden cambiar. Lo que dijiste no debería tener nada que ver con los estándares. Estudiemos detenidamente la cuestión de que la computadora host debe tener permisos para modificar.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.