Thread Content
¿Cómo se realiza la compensación en el interior de la cámara de termopares? ¿Cómo se configura el DCS?
El módulo de entrada cuenta con componentes de compensación automática de temperatura.
Aquí, las tarjetas tienen compensación; el cable de compensación se conecta directamente a los terminales de la tarjeta
En la configuración de hardware del DCS existe una opción para ello; generalmente se encuentra en la placa, y basta con seleccionarla en la configuración de hardware
Los soportes de los termopares cuentan con elementos de compensación; por lo general, se trata de un componente negro que está conectado en la parte inferior del soporte
Tanto los instrumentos como los DCS miden la temperatura en las placas de detección o en los instrumentos, a modo de compensación mecánica del extremo frío. La compensación se realiza automáticamente por el software; en algunos casos, es posible configurar que no haya compensación
Por lo general, dentro del DCS existe un módulo de compensación de temperatura. En realidad, se trata de algo similar a un módulo RTD; se conecta un pequeño PT100 para medir la temperatura dentro del gabinete. Esa temperatura sirve como referencia. La lógica es sencilla: el propósito del cable de compensación del termopar es extender el extremo de referencia (el extremo frío) hasta el interior del gabinete. Si no hubiera cable de compensación, el extremo frío estaría a la temperatura ambiente del lugar donde se encuentra el dispositivo. Para obtener mediciones precisas, sería necesario colocar una resistencia térmica junto a cada termopar para medir la temperatura ambiental. Es muy complicado.
La compensación del termopar se logra mediante el método de conexión, utilizando un sistema de 4 cables y un puente de Wheatstone para efectuar dicha compensación.