¿Cuál es el impacto de las interferencias electromagnéticas en los convertidores de frecuencia?
Reply #22018-06-22
Este mensaje fue editado por El viento es suave el 22-6-2018 a las 13:48. ¿Acaso dijiste lo contrario? El convertidor de frecuencia es una fuente importante de interferencias electromagnéticas; los demás lo evitan, no es él quien teme a los demás. Lo que realmente preocupa al convertidor de frecuencia es la contaminación eléctrica
Reply #32018-06-22
El convertidor de frecuencia… es como un perro salvaje y loco. Además, puede transmitir enfermedades sexuales. ¿Quién se atrevería a molestarlo? Ni siquiera su padre se atreve a acercarse a él~~~ :P
Reply #42018-06-22
Los convertidores de frecuencia contaminan la red eléctrica, ¿verdad? .......... Amigos que son expertos en electricidad de alta tensión, cuéntenme algo al respecto
Reply #52018-06-22
No se expresó con claridad =. =¡ Nuestra subestación cuenta con un convertidor de frecuencia de 690 V. Este se detiene sin motivo aparente. Al final, se descubrió que la causa era que el cable de alimentación de 690 V estaba demasiado cerca de la placa de control del convertidor; las interferencias electromagnéticas causaban su parada repentina. Actualmente, el cable de alimentación se envuelve con una malla de hierro y luego se conecta a tierra. Ahora, el convertidor funciona perfectamente. Por eso, me he interesado en saber qué componentes pueden verse afectados por las interferencias electromagnéticas. (PD: Debido a las interferencias electromagnéticas, la placa de control del convertidor se dañó)
Reply #62018-06-22
No se expresó con claridad =. =¡ Nuestra subestación cuenta con un convertidor de frecuencia de 690 V. Este se detiene sin motivo aparente. Al final, se descubrió que la causa era que el cable de alimentación de 690 V estaba demasiado cerca de la placa de control del convertidor; las interferencias electromagnéticas causaban su parada repentina. Actualmente, el cable de alimentación se envuelve con una malla de hierro y luego se conecta a tierra. Ahora, el convertidor funciona perfectamente. Por eso, me he interesado en saber qué componentes pueden verse afectados por las interferencias electromagnéticas. (PD: Debido a las interferencias electromagnéticas, la placa de control del convertidor se dañó)
Reply #72018-06-22
““Se debe envolver el cable de alimentación con una malla de hierro y luego conectarlo a tierra”. La malla de hierro funciona como una barrera de aislamiento magnético; la capa de blindaje del cable no puede bloquear las radiaciones magnéticas
Reply #82018-06-22
Los convertidores de frecuencia pueden generar armónicos de alta potencia, lo que causa una interferencia considerable en los demás dispositivos del sistema. Sus vías de interferencia son las mismas que las de la interferencia electromagnética general; se dividen principalmente en conducción electromagnética, radiación y acoplamiento inductivo.
Reply #92018-06-23
Un convertidor de frecuencia es un dispositivo de control eléctrico para motores de corriente alterna, que funciona al cambiar la frecuencia de la alimentación eléctrica del motor. El convertidor de frecuencia es, en sí mismo, una fuente de interferencias. En el caso de las señales de interferencia que se transmiten por radiación, se reduce su efecto principalmente mediante el uso de cables adecuados, así como mediante la protección de las fuentes de radiación y de las líneas afectadas. Para las señales de interferencia que se transmiten a través de las líneas, se procede a su tratamiento principalmente mediante la instalación de filtros, reactores o anillos magnéticos en los lados de entrada y salida del convertidor de frecuencia.
Reply #102018-06-27
Pero, para un punto local en el espacio, la intensidad del campo magnético alternativo puede considerarse constante. Cuantos más conductores pasen por esta zona, menos energía inducida recibirá cada uno de ellos. Por lo tanto, cuanto más denso sea el revestimiento aislante del cable, mejor. Además, se requiere que la conexión a tierra se realice en un área de 360 grados alrededor del mismo
Reply #112018-06-27
Pero, para un punto local en el espacio, la intensidad del campo magnético alternativo puede considerarse constante. Cuantos más conductores pasen por esta zona, menos energía inducida recibirá cada uno de ellos. Por lo tanto, cuanto más denso sea el revestimiento aislante del cable, mejor. Además, se requiere que la conexión a tierra se realice en un área de 360 grados alrededor del mismo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.