Problemas de respaldo del sistema CS3000

2018-06-22View Original

Thread Content

Recientemente, nuestra empresa instaló una estación de ingenieros. Los archivos de proyecto se guardaron en la estación de ingenieros existente; antes de hacer la copia de seguridad, se ajustaron los parámetros y se guardaron. Pero, después de instalar la estación del ingeniero y abrir la pantalla de ajuste del archivo del proyecto, no se pueden ver los parámetros de ajuste; solo aparecen asteriscos. No sé por qué. ¡Agradecería si ese gran héroe pudiera darme algún consejo!
Reply #22018-06-22
Se abre de forma independiente, no está conectado al sistema.
Reply #32018-06-22
Este mensaje fue editado por última vez por jlshnlhj el 22-6-2018 a las 16:33. “Se abre en modo standalone; no está conectado al sistema”. ” ¿Qué significa? ¿Se refiere a que no está conectada la estación de control? Por supuesto que no. Los parámetros de ajuste que se ven en la pantalla son datos en tiempo real enviados desde la estación de control. El propósito de guardar los parámetros de ajuste de la copia de seguridad es utilizarlos para la descarga fuera de línea después de una reparación por apagón de la estación de control. (En ese momento, todos los datos del programa desaparecieron; la batería proporcionó protección durante 72 horas.) )
Reply #42018-06-29
Cuando está fuera de línea, es necesario simular el FCS de respuesta; de lo contrario, aparecerá ※, ya que no hay conexión con el controlador

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.