Les pido consejo a los expertos: como se muestra en la imagen, ¿es un problema que los cables de los instrumentos estén dentro de las canaletas en verano?1. La temperatura ambiental durante la instalación de los cables de instrumentos no debe ser inferior a los valores siguientes:
① Cables con aislamiento de plástico: 0 °C;
② Cables con aislamiento de goma: -15 °C. 2. La instalación de los cables debe realizarse de manera ordenada, evitando que se crucen entre sí. Durante su instalación, se debe evitar cualquier tipo de fricción entre los cables y entre estos y otros objetos duros. Al fijarlos, la tensión debe ser adecuada. 3. El radio de curvatura de los cables de control multicables con aislamiento de plástico o goma no debe ser menor que 10 veces su diámetro exterior. El radio de curvatura de los cables eléctricos debe cumplir con las disposiciones correspondientes de la norma vigente **“Normas para la instalación de dispositivos eléctricos: especificaciones para la construcción y aceptación de líneas de cables” GB50168—92. 4. Cuando los cables de instrumentación y los cables eléctricos se instalan entrelazados, es conveniente que lo hagan en ángulo recto. Cuando se instalan en paralelo, la distancia entre ellos debe cumplir con las especificaciones indicadas en los documentos de diseño. 5. Dentro de los canaletas para cables, las líneas de alimentación de corriente alterna y las líneas de señales de los instrumentos deben separarse entre sí mediante paneles metálicos. 6. Cuando el cable se extiende a lo largo de los soportes, debe atarse firmemente para evitar que se suelte. 7. La distancia mínima entre las líneas de señales de los instrumentos instalados a la vista y los equipos eléctricos que generan campos magnéticos y electrostáticos intensos debe ser de más de 1,50 m. Cuando se utilizan cables blindados o que van dentro de tuberías metálicas de protección, o cuando se instalan en canaletas metálicas con tapa, dicha distancia debe ser de más de 0,80 m. Normas para la instalación de cables de instrumentación 8. Cuando los cables se instalan en túneles o canales, deben colocarse sobre soportes o dentro de canaletas para cables. 9. Después de instalar el cable, se deben realizar terminaciones en ambos extremos. 10. Al fabricar las conexiones para los cables, la cinta aislante debe estar seca, limpia, sin pliegues y sin espacios entre sus capas. Al extraer el cable de protección contra interferencias, no se debe dañar el aislamiento. En lugares húmedos o con contaminación por aceites, deben tomarse medidas adecuadas para proteger contra la humedad y el aceite. 11. La instalación de los cables para los sistemas de control integrado y las líneas de comunicación digital debe cumplir con los requisitos establecidos en los documentos de diseño y en la documentación técnica del producto. 12. El cable especial que viene incluido con el equipo debe instalarse de acuerdo con las instrucciones indicadas en los documentos técnicos del producto. 13. Los cables de compensación deben colocarse dentro de tubos de protección o en canaletas para cables; no se deben enterrar directamente en el suelo. 14. Cuando no se utiliza un interruptor de conmutación ni un compensador de temperatura del extremo frío entre el cable de compensación y el instrumento de medición, es conveniente conectar directamente el cable de compensación con el instrumento. 15. Al conectar los cables de compensación en los puntos intermedios o finales, no se debe invertir la polaridad. 16. Las líneas de señales de los instrumentos, las líneas de alimentación de los mismos, las líneas de interbloqueo de seguridad, los cables de compensación, así como las líneas de los instrumentos intrínsecamente seguros y otras líneas especiales, deben contar con sus propios tubos de protección respectivos.