¿Por qué, al tomar la raíz cuadrada de un medidor de caudal de tipo diferencia de presión, el caudal aumenta?
El caudal que se muestra después de tomar la raíz cuadrada de la señal de diferencia de presión es menor que el que se muestra sin tomar esa raíz cuadrada...
Este problema se debería saber ya en la escuela intermedia; no sé qué decir.
El algoritmo de raíz cuadrada para los transmisores de diferencia de presión consiste en calcular la raíz cuadrada del porcentaje que representa el valor medido dentro del rango de medición. Por supuesto, al calcular la raíz cuadrada de un valor menor que 1, este valor aumentará. Por ejemplo: el rango del transmisor de diferencia de presión es de 0-10 KPa. Si no se toma la raíz cuadrada, el valor medido es de 5 KPa, lo que corresponde al 50% del rango, es decir, 0,5. Al tomar la raíz cuadrada de 0,5 se obtiene 0,7071, es decir, el 70,71%. Con este porcentaje, la corriente de salida será de 16*70,71% + 4 = 15,31 mA. Obviamente, esta cifra es mayor que los 12 mA que se obtienen cuando no se toma la raíz cuadrada. Como complemento: al medir el caudal con un transmisor de diferencia de presión, es necesario tomar la raíz cuadrada, ya que el caudal es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la diferencia de presión. Arriba dijeron que este tema se aprende ya en la escuela secundaria inferior; ¿qué escuela secundaria es tan avanzada que ya aborda temas relacionados con la especialidad de instrumentación?
Al tomar la raíz cuadrada, el valor naturalmente aumenta; los estudiantes de primer año de secundaria ya lo saben.
De acuerdo. Lo entiendo. Gracias
La pregunta que plantea el autor es: ¿el caudal aumenta después de tomar la raíz cuadrada de un medidor de caudal de tipo diferencia de presión? No calcula la raíz cuadrada; por lo tanto, el flujo es incorrecto. Eso es solo un cambio numérico; en esencia, el medidor de caudal por diferencia de presión requiere la aplicación de una raíz cuadrada.