HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Medidor de caudal Anubaa

2018-06-29View Original

Thread Content

El medidor de caudal Aniuoba está conectado a 2 transmisores de diferencia de presión y funciona correctamente. Pero, después de unos 10 días, el caudal comienza a aumentar gradualmente hasta alcanzar el valor máximo. (Los 2 transmisores de presión diferencial aumentan su valor de forma sincronizada). Una vez que se abre la válvula de drenaje para eliminar el líquido acumulado, el líquido vuelve a condensarse y el sistema vuelve a funcionar normalmente. Después de otros 10 días, nuevamente el caudal comienza a aumentar gradualmente hasta alcanzar el valor máximo. Esto ya ha ocurrido varias veces; por favor, que algún experto resuelva el problema.
Reply #22018-06-29
¿Qué es el medio de medición? ¿Es adecuada la ubicación de las tomas de presión?
Reply #32018-06-29
Mide vapor, se ha utilizado normalmente durante 2 años, ahora aparecen fenómenos anormales.
Reply #42018-06-29
¿Hay fugas en el sistema de tuberías de derivación de presión del lado a presión negativa?
Reply #52018-06-30
¿Han cambiado los parámetros de proceso en comparación con hace dos años? ¿Temperatura y presión?
Reply #62018-06-30
Los parámetros artísticos, así como la temperatura y la presión, no han cambiado desde hace dos años
Reply #72018-06-30
Funcionó bien durante dos años, pero ahora de repente ha comenzado a dar problemas. Según tú, se debe a la formación de condensación; basta con eliminarla para que todo vuelva a funcionar. Por lo tanto, creo que seguramente ha habido algún cambio en alguna parte. De lo contrario, no habría sucedido así. Personalmente, lo que parece ser más probable son la presión y la temperatura, además de la forma en que se instalan las tuberías de medición de presión
Reply #82018-08-02
El transmisor de presión debe instalarse por encima del punto de toma de presión, de modo que, incluso en caso de presencia de condensado, este regrese al tubo, evitando así errores en las mediciones. :D:D:D:D
Reply #92018-08-02
Parece que se trata de un fenómeno de obstrucción leve causado por la acumulación de suciedad; al detener la producción, se desmonta para inspeccionar y limpiar.
Reply #102018-08-23
La válvula del tubo de derivación del lado de presión negativa necesita ser reemplazada
Reply #112018-08-24
Después de 10 días, volvieron a surgir problemas, lo que indica con certeza que hay obstrucción en la tubería de presión. Se recomienda reemplazarla directamente.
Reply #122019-07-11
¿Se ha encontrado la causa del problema? También nos hemos encontrado con situaciones similares
Reply #132019-10-11
I. Considerar la temperatura y la presión del vapor: ¿existe algún cambio en el proceso que haga que la presión del vapor sea inferior a la presión de saturación?
II. Verificar si los deshumidificadores de vapor están funcionando correctamente, y mejorar el sistema de drenaje
Reply #142019-10-12
Sin imágenes concretas, es difícil decir algo basándose solo en conjeturas
Reply #152019-10-17
Cuando surgen problemas, solo se puede identificar su causa mediante el método de exclusión, para así resolverlos de manera específica. Según la información que ha proporcionado, se ha utilizado normalmente durante dos años, por lo que se puede descartar un problema de instalación ; Dos transmisores amplifican de forma sincronizada, lo que permite eliminar los problemas en los transmisores ; Los parámetros de proceso no han cambiado, por lo que se puede descartar la posibilidad de que cambios en dichos parámetros hagan que la selección del medidor de flujo ya no sea adecuada ; Después de la descarga de los residuos, si vuelve a condensarse y puede utilizarse normalmente durante un tiempo, se puede considerar que el sensor no tiene problemas; de lo contrario, no podría usarse en absoluto ; Entonces, lo único que queda es el problema relacionado con la presión de referencia. Se recomienda extraer el transmisor durante las reparaciones para inspeccionar los orificios de medición de presión; hay que prestar especial atención al lado de presión negativa. También es necesario desmontar el transmisor y limpiar los tubos de referencia, asegurándose de que estén libres de obstrucciones.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.