¿Algún experto podría indicarme cuáles son las causas de daños en la caja de membranas?
Esto debe estar congelado o tener sobrepresión
1. El autor no proporcionó el medio de medición, por lo que no es posible determinar si el problema radica en el material con el que está hecho el componente que permite la conexión con el líquido. 2. A primera vista, parece que se trata de una membrana dañada por el frío. ¿Se dejó de prestar atención a este problema después del invierno, y solo ahora, al realizar pruebas periódicas, se descubrió? 3. En segundo lugar, se tiene en cuenta la sobrepresión, pero generalmente no ocurre, ya que los transmisores de diferencia de presión son muy resistentes a la presión. 4. Existe la posibilidad de presión negativa; el propietario del edificio debe verificarlo según los procedimientos técnicos. Los puntos anteriores son solo de referencia.
Mejor que esté roto, así se puede usar para cavar. Los cadáveres también se pueden vender como desechos a cambio de alcohol. . . Felicidades, que tengas suerte y prosperidad. . . . :La causa directa es, simplemente, la fuga de aceite. . . En cuanto a por qué hay fugas de aceite, eso no lo sé. . . . .
Debería ser por haber estado congelado antes; por lo general, la resistencia al voltaje no presenta problemas
El medio de medición es vapor a baja presión, con medidas de aislamiento del líquido. De hecho, no se prestó atención después del invierno; solo se descubrió recientemente durante una inspección