En mi reloj, el valor PV siempre es cero; la parte superior del reloj está nueva. ¿Será que el componente original está obstruido? ¿No se ha generado una diferencia de presión?
La imagen no se ve muy clara. En la primera fila del controlador, ¿en el estado del equipo se indica que está fuera de servicio? Parece que el estado de los interruptores del grupo de tres válvulas del instrumento no es correcto.
No se ha instalado el tapón a prueba de explosiones especial; aunque se trate de un instrumento intrínsecamente seguro, ¡es demasiado peligroso! En cuanto a por qué es cero, hay muchas razones: los tubos están obstruidos, el grupo de tres válvulas no está ajustado correctamente, y las conexiones de alta y baja presión no son adecuadas. . . . . . Tampoco lo sé; hay que desmontarlo para verlo y descartar posibilidades poco a poco.
Cerrar la válvula de la base y retirarla para inspeccionarla; si la válvula de equilibrio está abierta, o si los tubos de medición están conectados de forma incorrecta o obstruidos, todo esto puede causar que el indicador muestre valores anormales
Si se han revisado tanto el grupo de válvulas como las tuberías y no hay problemas, lo mejor es desmontar el medidor para verificarlo; también es posible que el medidor esté dañado
Se cambió por uno nuevo. ¿Es posible que el objetivo se haya roto o deformado?
Es muy poco probable, pero hay que verificar si los lados de alta y baja presión están instalados correctamente. Si está todo bien, puede abrir primero la válvula de equilibrio y luego cerrar gradualmente la válvula de baja presión para ver si hay algún cambio. Si no hay cambios, es posible que el tubo de conducción esté obstruido
La válvula de presión está cerrada; pruébalo aplicando presión desde el grupo de válvulas y así lo sabrás
Haga la siguiente verificación: abra la válvula de equilibrio, cierre la válvula de presión positiva, abra una de las válvulas de escape y compruebe si la lectura de presión negativa es normal. Además, sople aire para verificar si la presión es adecuada; Vuelva a abrir la válvula de presión positiva, cierre la válvula de presión negativa. Abra otra válvula de escape para verificar si la presión es normal. Si no hay presión y la lectura de presión es normal, cierre la válvula de equilibrio y abra la válvula de escape del lado de presión negativa. Verifique si hay fugas o presión. Si hay presión, eso significa que la válvula de equilibrio no está bien sellada, o que las bridas planas tampoco están bien selladas, lo que provoca una presión cruzada entre los lados positivo y negativo. Pero no deje que esto dure mucho tiempo, ya que una presión excesiva en un solo lado podría dañar la membrana. Si aún no hay problemas, entonces el problema está en el transmisor. Incluso los nuevos transmisores no pueden garantizarse al 100% como funcionales
Eso no puede ser el caudal de vapor, ¿verdad? Veo que hay una tira calefactora. Si se trata de vapor, entonces en la tubería de medición debería circular agua condensada. Si abre la válvula de equilibrio, el agua condensada a presión positiva entrará en las tuberías desde las de presión negativa, lo que causará que haya menos agua condensada en la cámara a presión positiva. Si ya la diferencia de presión no es grande, este error en la cantidad de agua condensada puede causar este problema. Después de unas horas, cuando el equilibrio de la agua condensada se restablezca, todo volverá a la normalidad
Eso no puede ser el caudal de vapor, ¿verdad? Veo que hay una tira calefactora. Si se trata de vapor, entonces en la tubería de medición debería circular agua condensada. Si abre la válvula de equilibrio, el agua condensada a presión positiva entrará en las tuberías desde las de presión negativa, lo que causará que haya menos agua condensada en la cámara a presión positiva. Si ya la diferencia de presión no es grande, este error en la cantidad de agua condensada puede causar este problema. Después de unas horas, cuando el equilibrio de la agua condensada se restablezca, todo volverá a la normalidad