Antes se utilizaba siempre DCS; ahora hay un sistema redundante de 400. Se detectó un problema en la lógica, por lo que se procedió a modificarla. Después de hacer las modificaciones, se intentó descargar el archivo desde el proyecto, pero apareció un mensaje indicando que había una inconsistencia en la configuración del hardware. Piense si el proyecto abierto no coincide con el dispositivo en línea, y por eso no se ha descargado. En otro lugar encontré un programa que parecía ser más antiguo, pero el nombre del archivo indicaba que se trataba de la versión final. Por lo tanto, modifiqué su lógica y volví a intentar descargarlo. Sin embargo, apareció un mensaje indicando que se necesitaban dos CPUs; no quedó claro cuál de ellas debía utilizarse. Por eso, cancelé la descarga. Al final, después de pensarlo bien, abrí el FC modificado y, en el menú, seleccioné PLC ----- Descargar; se indicó que la operación se había completado. No puedo creer que se acabe en 1 segundo. Es difícil de asumir. La lógica de detección en línea también se ha modificado. No sé si esta forma de descargar es correcta ¿Tengo el programa modificado con controladores redundantes en ambos? ? ¡Por favor, que algún experto ayude a analizarlo!
Hacer clic en descargar en FC implica una pequeña modificación, lo cual es adecuado. Al hacer clic en “Descargar” en la barra de menú, generalmente se realiza una descarga completa; hay que prestar especial atención a esto, ya que normalmente no se hace así al descargar en línea.
Al hacer clic en descargar dentro del proyecto, se debería descargar todo el contenido, incluida la configuración del hardware. Es posible que la configuración del hardware haya sido modificada y, por lo tanto, no sea consistente. Sería bueno verificar dónde hay discrepancias, de lo contrario, habrá problemas en el futuro. Por lo general, Siemens descarga por separado la configuración del hardware y los bloques de programa. Es necesario leer atentamente las instrucciones relativas a la configuración del hardware para saber si se puede instalar sin conexión a Internet. Los bloques de programa también deben clasificarse por tipo; los bloques funcionales generalmente no presentan problemas, pero hay que ser muy cauteloso con los bloques de descarga de datos. Por si acaso, recuerdo que los dos CPUs deben descargarse por separado. Debería haber una función para verificar si los programas en los dos CPUs son idénticos. Échale un vistazo.
Por si acaso, cabe señalar que las versiones que se almacenan no son necesariamente fiables. Lo mejor es subir primero el código fuente; si hay comentarios, se pueden agregar por separado y luego realizar las modificaciones sobre esa base. De lo contrario, detectar las diferencias resultará ser un problema.
¿También se necesitan dos controladores redundantes para descargar FC? En la práctica, al descargar FC, no hay indicaciones sobre cómo importar comentarios y símbolos después de instalar el programa en dos CPUs. Soy principiante; ¿me puede recomendar algún material relacionado con esto? Quiero aprender*
Este mensaje fue editado por última vez por myface el 7-7-2018 a las 08:41. Ya no recuerdo cómo se descarga; hace varios años que no lo uso, y cuando uno deja de usar algo, se olvida de cómo hacerlo. Se puede decir que existen innumerables materiales didácticos de Siemens; solo los documentos oficiales son demasiados como para poder revisarlos todos. Acabo de usar Step7, así que primero eche un vistazo a esto.
Primero se puede apagar el PLC de respaldo, instalar el principal y, por último, volver a encenderlo para sincronizarlo.
Si ya se ha establecido un sistema redundante, basta con descargar solo uno; además, la descarga debe realizarse en la CPU principal. Cuando esté en modo en línea, solo se podrán ver las tarjetas IO conectadas a la CPU principal; no habrá ninguna conectada a la CPU secundaria. Recuerdo que era así.