Cómo asegurarse de que no entre polvo en la sala del gabinete

2018-07-07View Original

Thread Content

Nuestros gabinetes están sobre una plataforma de ocho metros y el entrepiso de cables está debajo de la plataforma de ocho metros. El instituto de diseño dejó orificios para la entrada de cables en la parte inferior de cada gabinete. Sin embargo, el polvo ha entrado en el gabinete a través de los orificios de entrada de cables. Usamos un agente espumante para sellarlo, pero el efecto no fue obvio. Por favor, danos algunos consejos sobre cómo lidiar con un gabinete como el nuestro. Ahora hay una capa de polvo en las abrazaderas del gabinete. ¡El medio ambiente es demasiado duro! ! ! ! ! !
Reply #22018-07-07
Dáselo a ti mismo:lol:lol:lol:lol:lol
Reply #32018-07-07
Me he encontrado con este problema en proyectos anteriores. El efecto de sellado de los materiales espumantes con retardantes de llama es muy bueno.; Supongo que estás trabajando en una sección polvorienta, como una fábrica de calderas. Si la sala del gabinete no es grande y la empresa tiene aire para instrumentos, pruebe la ventilación con presión micropositiva en la sala del gabinete para reducir la entrada de polvo. ; Si no se cumplen las condiciones, la entrada de cables en el entrepiso (al gabinete) se puede sellar con materiales ignífugos para crear un espacio separado. Esto equivale a almacenar en búfer antes de ingresar al gabinete. Se estima que puede reducir en gran medida la cantidad de polvo que ingresa al gabinete. Además, la capa intermedia debe cerrarse tanto como sea posible para reducir la entrada de polvo externo en la capa intermedia. Como referencia.
Reply #42018-07-08
Como el motivo es muy claro, todavía queda una palabra, bloqueo. Las sugerencias dadas anteriormente son muy buenas, especialmente el entrepiso debe sellarse primero. Encuentre un momento para limpiar el DCS.
Reply #52018-07-08
Usamos cemento a prueba de explosiones para sellarlo y el efecto fue muy bueno.
Reply #62018-07-08
Basta con mantener la presión positiva en el armario, es decir, introducir aire comprimido descomprimido.
Reply #72018-07-10
Debajo de cada gabinete hay una entrada para cables, y los cables cuelgan allí como fantasmas colgantes.
Reply #82018-07-10
Gracias, es solo la parte de la caldera, está llena de polvo, el espacio entre los cables es demasiado grande, el diseño está lleno de ventanas y hay algunas juntas de dilatación.
Reply #92018-07-10
En el pasado, solía buscar inspecciones especializadas en limpieza de polvo.
Reply #102018-07-12
El interior del gabinete generalmente está sellado con tableros refractarios y barro refractario.
Reply #112018-07-12
Bloquee la entrada del entrepiso, selle las ventanas y selle la entrada del gabinete por segunda vez para mantener una presión positiva dentro de la sala del gabinete.
Reply #122018-07-17
¡Comprenda el módulo pasante por la pared y también limpie la sala del gabinete con frecuencia y use una aspiradora para aspirar la suciedad suelta!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.