2018-07-09View Original

Thread Content

Se planea añadir dos nuevos puntos de control DCS al proceso actual; se instalarán válvulas de regulación de vapor para controlar la temperatura del tanque, y válvulas de regulación de agua de circulación para controlar la temperatura en la parte superior. ¿Cuántas interfaces se necesitan para un sistema DCS? ¿Qué materiales de instrumentación se requieren? Cuanto más detallado, mejor. Gracias.
Reply #22018-07-10
Si no se trata de cálculos complejos, para dos PID generalmente se necesitan dos AI y dos AO, es decir, cuatro canales. En cuanto al material, según lo que has dicho, se trata de regular la temperatura; por lo tanto, se necesitan dos sensores de temperatura. Si la temperatura no es muy alta, se puede utilizar PT100. También se necesitan dos válvulas de regulación
Reply #32018-07-10
Gracias, pero ¿podría ser el material más específico? ¿Se necesita algo tipo “caja mágica” en la caja de control DCS? Temo que en los documentos de solicitud no se haya tenido en cuenta todo, y que las especificaciones no sean correctas. (Vapor: 12 Kg, DN50; controla la temperatura del tanque entre 0 y 200 grados. Agua de circulación: 3 Kg, DN40; controla la temperatura máxima entre 0 y 160 grados)
Reply #42018-07-10
Para la medición de la temperatura, basta con indicar PT100. En cuanto a la profundidad de inserción, no debe superar la mitad del diámetro; en tu caso, uno es de 20 MM y el otro de 10 MM. En cuanto a las válvulas de regulación, los modelos varían según el fabricante. Una vez que hayas decidido qué fabricante utilizarás, entonces podrás indicar el modelo correspondiente
Reply #52018-07-10
Tu explicación sobre el proceso no es muy clara. En primer lugar, ¿existe alguna relación entre el control de la temperatura del tanque y el control de la temperatura en la parte superior? Parece que esta olla tiene una camisa intermedia; ¿el vapor pasa por esa camisa? ¿Y el agua de circulación? Para lograr un buen control, es necesario conocer el proceso y los equipos. Eso suena demasiado general; si no existe relación entre ambos y se trata simplemente de un control de circuito simple, entonces es muy fácil. Si se utilizan válvulas de regulación eléctricas, cada válvula necesita un AO y un AI. Si no hay sensores para medir la temperatura del tanque o de la parte superior, entonces se necesitan dos RTD adicionales. En cuanto al suministro de energía a las válvulas, usted debe decidir si provendrá del DCS o del departamento de electricidad. Por lo general, el suministro de energía para las válvulas de regulación lo proporciona el departamento de instrumentación. Para el software, basta con utilizar un sistema PID; se puede operar de forma manual o automática. En cuanto a si el DCS necesita módulos adicionales, eso depende de si existen puntos de respaldo en los módulos relevantes. Si los hay, se pueden utilizar directamente; de lo contrario, será necesario añadir módulos
Reply #62018-07-10
El vapor proporciona calor al evaporador de película descendente para controlar la temperatura del tanque; en la parte superior de la torre, un condensador de retorno interno se encarga de controlar la temperatura en esa zona
Reply #72018-07-10
Entonces, estos dos controles no tienen mucha relación entre sí. También hay que tener en cuenta el retraso térmico. Obsérvelo bien y ajuste los parámetros PID de manera adecuada. Control de circuito simple
Reply #82018-07-10
Gracias, la idea básica es utilizar un control de circuito único en lugar de una operación manual, con el fin de lograr una temperatura estable. Ahora me falta conocimiento sobre los materiales de los instrumentos; no sé cómo declararlos. El PID solo se puede configurar una vez que el instrumento esté instalado. También espero que pueda darme algunos consejos respecto a los documentos a presentar
Reply #92018-07-10
Gracias, la idea básica es utilizar un control de circuito único en lugar de una operación manual, con el fin de lograr una temperatura estable. Ahora me falta conocimiento sobre los materiales de los instrumentos; no sé cómo declararlos. El PID solo se puede configurar una vez que el instrumento esté instalado. También espero que pueda darme algunos consejos respecto a los documentos a presentar
Reply #102018-07-10
¿Qué material te falta? ¿Qué tienes? Explícalo bien
Reply #112018-07-10
Somos una pequeña empresa; los 4 canales del sistema DCS son más que suficientes. El indicador de temperatura en el lugar es algo que no tienen los otros materiales; actualmente, todo se hace de forma manual. No hay válvulas de regulación neumáticas ni termómetros con transmisión eléctrica. ¿Qué más se necesita además de estos dos?
Reply #122018-07-10
Ahora, si es todo manual, ¿eso significa que no se utiliza el sistema DCS? Si las pequeñas empresas quieren controlar sus costos, se recomienda utilizar PLCs: son económicos y tienen muchas funciones. Sin embargo, su capacidad de expansión posterior es limitada. Los DCS son un poco más caros, pero permiten una mayor expansión posterior, ya que se pueden añadir puntos de control según sea necesario. En cuanto a las válvulas de regulación, ¿es necesario que tengan retroalimentación? Las que tienen retroalimentación son de tipo 4 hilos: un AI y un AO. Las que no tienen retroalimentación son de tipo 2 hilos: un puerto AI. En cuanto a los termómetros, si la temperatura es de 160°C, se debe utilizar un PT100. Las especificaciones exactas dependen de las necesidades del tanque; también es posible fabricar transmisores de temperatura con pantalla en el lugar, con un puerto AI ;
Reply #132018-07-10
Hay DCS, pero este equipo no se está utilizando
Reply #142018-07-13
¿Hay parámetros más específicos? Tenemos un manual de selección muy detallado que podemos enviarte para que lo veas: http://www.tc29.net

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.