¿Qué tipo de instrumentos necesitan estar conectados a tierra? ¿Es necesario conectar a tierra la carcasa de todos los instrumentos? ¿También es necesario conectar a tierra los tubos para los cables y las cajas de conexiones?
En la norma de diseño de puesta a tierra de sistemas de instrumentación HGT 20513-2014, artículo 5.1: Puesta a tierra de instrumentación
Esto solo se puede hacer siguiendo las normas; de todos modos, los sistemas de 24VDC generalmente no cuentan con conexión a tierra de protección.
Pero algunos instrumentos de 24 V que tienen conexión a tierra, se conectaron según lo requerido
En esta zona no a prueba de explosiones, ¿hay algo que sea necesario hacer?
No, en el reloj también hay una marca que indica la conexión a tierra, además de tornillos para esa conexión. Se dice que sirven para proteger contra rayos y perturbaciones
La puesta a tierra de los dispositivos de medición es un requisito inherente a esos dispositivos. No todos los instrumentos necesitan estar conectados a tierra; generalmente, aquellos que sí lo necesitan son aquellos cuyos circuitos internos cuentan con un punto de referencia. Si no se realiza esta conexión, la tensión de referencia podría no ser cero, lo que generaría errores. Esto ocurre, por ejemplo, en los caudalímetros electromagnéticos
¿Están todos los relojes en la cima de la torre? ¿Aún se necesita protección contra rayos? La interferencia es demasiado mística.
¿Cuál es la función de poner a tierra la carcasa del instrumento?
Entre el circuito de los instrumentos y la carcasa de estos, existe aislamiento. Si tocas la carcasa con la mano y las señales del instrumento no se ven afectadas por ese contacto, es decir, si no cambian, entonces no importa si la carcasa del instrumento está conectada a tierra o no. Para el circuito del instrumento, no hay diferencia alguna. Lo que realmente importa es que la resistencia de conexión a tierra sea lo suficientemente baja, para evitar que las interferencias lleguen desde tierra hasta la carcasa Si utilizas un instrumento de muy mala calidad, del tipo en el que la señal de salida cambia incluso al tocar su carcasa, entonces el hecho de que la carcasa esté conectada a tierra o no no cambiará en nada la mala calidad del instrumento. Seguirá fallando de la misma manera.
Por el momento, los instrumentos convencionales de dos circuitos con señal de 4–20 mA no requieren que su carcasa esté conectada a tierra. Solo en aquellos instrumentos de tipo 4–20 mA de dos cables, cuyas placas de circuito integran circuitos de protección contra rayos y sobretensiones, es necesario que su carcasa esté bien conectada a tierra. En este caso, se suele exigir que la resistencia de puesta a tierra sea inferior a 1 ohmio.
La protección contra rayos a la que se refieren los instrumentos es, en realidad, una protección contra los rayos inducidos, es decir, contra esas ondas de alta frecuencia y alta energía que ingresan al sistema de alimentación a través de los cables. El circuito de protección contra rayos de los instrumentos (el supresor de rayos) tiene como función interceptar y disipar esa energía. Evite que entren en la sección del circuito de amplificación de señales del instrumento.
Este par generalmente cuenta con un supresor de picos por separado; los instrumentos, por lo general, no requieren uno, por lo que tampoco se desea conectar a tierra a ninguno de los componentes del instrumento.
Por lo general, no es necesario conectar dispositivos con una tensión de seguridad inferior a 36 V. En el caso de medidores de caudal electromagnéticos de 24 V DC, se debe seguir las instrucciones del manual para realizar la conexión a tierra, a fin de evitar interferencias. La imagen que publicó el autor debería corresponder a un medidor de caudal electromagnético de Colonia; es recomendable conectarlo a tierra según lo establecido. La carcasa de 220V CA debe estar conectada a tierra, como protección contra descargas eléctricas; es un requisito de seguridad.
Todos los instrumentos en las zonas peligrosas por explosiones deben estar conectados a tierra; para más detalles, consulte GB50058
Protección contra interferencias. Los tubos de cable suelen ser de metal, ya que temen que las fugas de electricidad en otros lugares interfieran con ellos.
De acuerdo con las normas, y siguiendo los principios de blindaje contra interferencias, la carcasa del instrumento debe estar conectada a tierra. El tubo de protección también necesita estar conectado a tierra en varios puntos, mientras que la capa de blindaje del cable dentro del tubo de protección debe estar conectada a tierra en un solo extremo.