La válvula de mariposa de salida del ventilador principal actual está equipada con un actuador electrohidráulico. Durante el funcionamiento normal, teniendo en cuenta fallos como la interrupción de alimentación del actuador, para garantizar el funcionamiento adecuado de la bomba principal, se diseña que las válvulas estén abiertas en caso de fallo. Pero si la turbina principal entra en modo de bloqueo, este sistema exige que esta válvula se cierre. ¿Puede el instrumento cumplir con los requisitos mencionados? ¿Cómo se pueden satisfacer estos dos requisitos?
Primero, la válvula debe mantenerse abierta en caso de apagón. Si su sistema cuenta con un convertidor electrohidráulico y un actuador hidráulico, puede optar por un actuador hidráulico con resorte, es decir, de tipo de acción simple y con funcionamiento permanente en estado abierto. No sé cuál es la situación en su planta: ¿tiene una bomba de aceite con válvula de conmutación electromagnética en su salida, o bien un convertidor electrohidráulico? ¿El actuador cuenta con sistema de retroalimentación? ¿Es un ajuste continuo, o de tipo interruptor con dos posiciones? En segundo lugar, el problema de las válvulas de interbloqueo en los ventiladores se puede resolver fácilmente integrando la señal de interbloqueo en la orden de cierre de la válvula, a través del sistema de control superior.
El cierre en caso de fallo se logra mediante un resorte, mientras que el cierre por interbloqueo se realiza a través de una válvula electromagnética en la línea de aceite; no hay contradicción entre ambos, por lo que es posible implementarlos juntos.