¿Es menor que el aire la densidad del gas tóxico hidrógeno fluoruro? ¿Cómo se instala en el lugar?

2018-07-11View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por última vez por w986177019 el 11-7-2018 a las 10:14. No sé cómo hacer la comparación; como referencia, véase 50493-2009
Reply #22018-07-11
Basta con comparar el peso molecular de los componentes con el peso molecular promedio del aire. ¿Y qué más se llama hidrógeno fluoruro tóxico...? ¿En todos lados hablan el chino de esa manera?
Reply #32018-07-11
Se cometió un error al escribir con una sola mano; ya se ha corregido. Gases tóxicos: lol
Reply #42018-07-11
Al diseñarlo, se debe asegurar que su densidad sea menor que la del aire; por lo tanto, su altura de instalación debería estar entre 0,3 y 0,6 m. ¿Cómo se compara esto con 0,97?
Reply #52018-07-11
¿Cómo determinar si los gases inflamables y tóxicos que se analizan son más ligeros o más pesados que el aire? https://bbs.hcbbs.com/thread-773480-1-1.html (Fuente: Foro de Química HaiChuan)
Reply #62018-07-11
Densidad relativa del vapor: 1,27. ¿Eso no significa que es mayor que el aire?
Reply #72018-07-11
Está muy claro en la captura de pantalla: el umbral es una densidad de 0.97. Si la densidad del HF es inferior a 0.9, es más ligero que el aire
Reply #82018-07-11
Mm. Hablemos de ello. ¡Aprendamos!* ¡ ¡ El estándar original de control automático de 0,7 ya no es válido; ya no existe 20507-2014
Reply #92018-07-11
No estoy familiarizado con estas normas que mencionas. Lo que dices, 0.7, se refiere a la densidad, ¿verdad? Al calcularlo, sigue siendo menor que 0.7; no hay contradicción
Reply #102018-07-12
Método de comparación simple: se considera que una sustancia es más pesada que el aire si su masa molecular es mayor a 29; en cambio, se considera que es más ligera que el aire si su masa molecular es menor a 29.
Reply #112018-07-12
:) De acuerdo. ¿Tienen alguna sugerencia respecto al valor establecido para el cloro? ¿Es adecuado elegir 0.3 ppm/1 ppm para los niveles de alarma de cloro en los niveles uno y dos? ¿La precisión de los instrumentos habituales es de 0.5?
Reply #122018-07-12
No debería ser un concepto, ¿verdad? Tampoco lo entiendo muy bien. La densidad relativa en condiciones estándar es el criterio de evaluación, ¿verdad?
Reply #132019-06-27
El HF gaseoso es una mezcla de monómero de HF y hexámero cíclico (HF)6. No se puede considerar únicamente el fluoruro de hidrógeno en su forma monomérica; su densidad relativa frente al vapor es de 1,27, lo que indica que el fluoruro de hidrógeno en estado gaseoso tiene una densidad mayor que la del aire.
Reply #142023-02-10
También creo que el HF puede formar hexámeros, pero, ¿se producirá la agregación del HF cuando la cantidad de fugas es pequeña? ¿Dónde se instalan generalmente los sensores de toxicidad para el ácido fluorhídrico HF en las fábricas hoy en día?
Reply #152023-02-12
El hexafluoruro de hidrógeno existe principalmente en estado líquido, dentro del fluoruro de hidrógeno puro. Cuando se expone al aire, el hexafluoruro se descompone voluntariamente en fluoruro de hidrógeno libre; esto debe tenerse en cuenta según las condiciones reales del lugar.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.