Pregunto a todos: ¿es necesario que la superficie de sellado en los tanques de cloro líquido sea una brida con superficie ondulada? Dado que los instrumentos suelen utilizar superficies RF, ¿existe alguna norma estricta que exija necesariamente el uso de superficies MFM?
El instrumento puede tener la cara que tú quieras; no es que solo tenga interfaz RF, es que simplemente no sabes cómo diseñarlo.
Para ello, es necesario consultar los requisitos uniformes del proyecto en cuanto a las tablas de tuberías, la clase de tuberías, y qué tipo de bridas se deben utilizar para cada categoría de tubería en dicho proyecto. Además, en los requisitos de diseño de los grandes grupos químicos extranjeros, se ha dado el caso de que se sigan utilizando bridas RF incluso para el modelo 1500#. No significa que, a partir del modelo 900#, sea necesario utilizar bridas RTJ o MFM.
Está relacionado con el nivel de presión y las propiedades del medio
Gracias, amigo. ¿Cuál es este estándar? Antes busqué HG20592 pero no lo encontré
Actualmente, las superficies de sellado de las bridas en las conexiones de los equipos son un problema. Si no hay reglas estrictas al respecto, sería deseable que se cambiara todo a superficies de tipo RF; actualmente, son superficies irregulares
Soy un principiante, por favor, que los más experimentados me guíen: lol
No soy especialista en control de materiales ni en tuberías; solo puedo decir que las normas técnicas de varias grandes empresas químicas extranjeras, muy confiables, permiten el uso de bridas de tipo RF en condiciones de altas temperaturas y presiones, y no se trata de una sola empresa.
El “Manual de diseño de tuberías en la industria química” está disponible en línea