Originalmente había un PLC en el sitio; por lo tanto, era necesario instalar un botón de parada de emergencia en la sala de control central, para poder detener el PLC en caso de emergencia. Ya se ha conectado un cable de dos hilos desde la sala de control central hasta el PLC; las obras están completas. Se nos informa ahora que hay dos PLC en el lugar, y ambos deben detenerse de forma urgente. Además, no quiero tener que instalar por separado un cable de dos hilos. ¿Existe alguna forma de utilizar el mismo cable de dos hilos para detener de forma urgente los dos PLC? ¡Que los expertos me den su consejo! ¡Gracias!
Deténganse juntos, y cuando estén separados, no sean demasiado perezosos. O, si las condiciones lo permiten, conviértanlo en una línea de comunicación, jeje
Se puede añadir un relé del lado del PLC; luego, los dos contactos del relé se conectan a los dos PLC respectivamente. Por supuesto, también se pueden añadir diodos; como referencia, consulte el circuito de configuración de DI redundante de los PLC de Siemens.
Si esta señal de parada de emergencia no es importante, se pueden emplear diversos métodos para dividirla en dos señales. Si es realmente importante, se recomienda instalar otro cable para garantizar seguridad y fiabilidad Muchas unidades adoptan el método de dos de tres para aumentar la fiabilidad del botón de parada de emergencia.
Estoy de acuerdo con la opinión del segundo piso: hay que distinguir entre detener las 2 máquinas al mismo tiempo o detenerlas por separado.
¿La señal de parada de emergencia va al PLC? No es una parada forzada
Si se quiere detenerlos al mismo tiempo, se puede añadir un relé para que ambos se detengan