En cuanto al SIS de Kangjisen, el proyecto 1131 recién creado no puede conectarse al controlador. ¿En qué fallan mis configuraciones?

2018-07-13View Original

Thread Content

El modelo de la CPU es 3008, y el modelo de la tarjeta de comunicación es 4351B. Los valores de configuración de la CPU son 0 y 7. En Tristation Communication, he establecido la IP como 192.168.1.7. En la tarjeta de comunicación 4351B, he configurado las IPs de la siguiente manera: puerto 1, 192.168.0.7; puerto 2, 192.168.1.7. La IP del adaptador de red del ordenador está establecida en 192.168.1.15. El cable de red está conectado al puerto 2 de la tarjeta de comunicación 4351B (hay dos puertos en total; el puerto 2 es el que está abajo). ¿Por qué no puedo conectarme al controlador al hacer clic en el botón de conexión?
Reply #22018-07-13
¿Esto es una simulación o está conectado a hardware real? La primera vez que se descarga el programa, es necesario utilizar un cable de programación para hacerlo a través de la cuarta interfaz serie del 4351B.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.