2018-07-14View Original

Thread Content

Estimados señores, recientemente, al inspeccionar los cables recibidos, se realizaron pruebas de aislamiento. Para ello se utilizó un medidor de resistencia de 500 V. Se descubrió que la resistencia de aislamiento del revestimiento aislante y del revestimiento de protección de los cables era inferior a 1 MΩ. Dado que hay muchos cables con este tipo de problema, se envió una carta al fabricante solicitando una explicación y la devolución de los productos. Sin embargo, el fabricante respondió que la norma que utiliza es la “TICW/06-2009 para cables informáticos e instrumentales”. Esta norma no establece requisitos específicos en cuanto a la resistencia de aislamiento del revestimiento de protección y del revestimiento aislante. Al respecto, me gustaría consultar a todos los usuarios del foro: 1. ¿Deberían aplicarse los estándares GB para determinar si los productos fabricados por las empresas de cables cumplen con los requisitos necesarios? Después de todo, los estándares nacionales son los que realmente constituyen la norma a seguir. 2. ¿Existen estándares GB correspondientes que ofrezcan soporte teórico para las pruebas de aislamiento de la armadura y del revestimiento de aislamiento de los cables? Por favor, indíquenme el nombre y el número de dichos estándares. Gracias. Les ruego a todos que brinden su firme apoyo en este asunto
Reply #22018-07-14
¿Qué es la capa de blindaje de un cable? No lo entiendo en absoluto
Reply #32018-07-15
¿Por qué es necesario medir la aislación de la capa de revestimiento y de la capa de blindaje? La armadura también tiene un efecto de aislamiento; ¿cuál es entonces el sentido de medir su aislamiento? Yo también quiero aprender un poco*
Reply #42018-07-15
Lo que se destaca en este texto es el valor de la resistencia a la isolación.
Reply #52018-07-15
1. El estándar para que los productos fabricados por los fabricantes de cables cumplan con los requisitos de calidad al salir de fábrica es que deben cumplir con la norma GB.
2. En cuanto a las pruebas de aislamiento de la armadura y del revestimiento de protección de los cables, ¿existe alguna norma GB correspondiente que sirva como base teórica? Es necesario confirmarlo antes de responder
Reply #62018-07-16
Es un poco interesante. Creo que la carcasa y la blindaje a veces entran en contacto directo, así que la resistencia de aislamiento no será muy alta.
Reply #72018-07-16
Agradecemos el apoyo de todos nuestros usuarios. Aclaraciones: 1. Los cables blindados se utilizan para instalaciones enterradas directamente en el suelo. 2. Entre la capa blindada y la capa de protección existe una capa aislante. 3. La importancia del aislamiento entre la capa blindada y la capa de protección radica en que sus sistemas de puesta a tierra son diferentes. Si el aislamiento entre ellas no es adecuado, esto podría causar problemas en el sistema de control
Reply #82018-07-16
Cable de instrumentos blindado, la capa de blindaje se conecta de forma segura en la sala de control, y la capa de aislamiento se conecta al tierra de los instrumentos. Y la seguridad y las características de los instrumentos están relacionadas entre sí; una resistencia de aislamiento cercana a 1 Mio. ohmios no debería afectar al sistema de control.
Reply #92018-07-16
¿En la compra de cables para su casa no hay un acuerdo técnico? ¿No se acordaron las normas aplicables? Si no se ha hecho nada, no importa, porque los cables de ordenador deben cumplir con las especificaciones del fabricante. No recuerdo que en las normas haya disposiciones claras respecto a la aislación de la capa de blindaje y de la capa de revestimiento. Entre ellas está la capa de protección, y no una capa aislante. Ya es bueno lograr 1 megohmio; ¿qué más se puede pedir? El motor puede funcionar con 0,5 megohmios.
Reply #102018-07-16
La capa de blindaje está conectada a tierra, pero no se ha ido a la escuela secundaria. Solo el campo magnético de la capa de blindaje puede afectar al cable; no importa si el blindaje está conectado o no. ¿Qué normativa estúpida exige que el blindaje esté conectado a tierra? Si realmente se quiere conectar con el fabricante, es necesario diseñar conductores de cobre para ello. ¿Alguna vez los has visto?
Reply #112018-07-16
Que el tubo esté aislado o no, lo importante es que la electricidad no mate a nadie. Pero si la electricidad mata a alguien, entonces las compañías de seguros pagan por ello. ¿Verdad? :P. . .
Reply #122018-07-16
¿Qué es la capa de blindaje del cable? No lo entiendo. . . ¿Es ese el tubo espiralado que se coloca alrededor del cable para protegerlo de la abrasión?
Reply #132018-07-16
La última edición de este mensaje fue realizada por myface el 16-7-2018 a las 15:09. Para saber qué estándares deben cumplir los cables, primero hay que ver si, al hacer la compra, se solicitó que fueran cables que cumplan con las normas nacionales; de lo contrario, resulta un poco difícil determinarlo. Por supuesto, desde el punto de vista normativo, para los ítems que no están especificados en las normas nacionales, se debería aplicar el estándar nacional. Además, en la descripción estándar de TICW también se indica qué estándares se deben citar.
Reply #142018-07-16
Consulte la norma “SHT 3164-2012 Normas de diseño para sistemas de protección contra rayos en sistemas de instrumentación de la industria petroquímica”, donde se detallan los requisitos relacionados con la puesta a tierra de los cables de instrumentación blindados
Reply #152018-07-16
Haiyou está un poco impaciente, ¿puedes echar un vistazo más detallado a las normas?
Reply #162018-07-17
Este mensaje fue editado por última vez por hfrs el 17-7-2018 a las 09:29. Existen requisitos relacionados con la conexión a tierra para protegerse de los rayos. Me gustaría saber qué empresas no utilizan canaletas para los cables ¿Qué casa tiene sus cables que no pasan por tubos de acero? ¿Qué empresa petroquímica deja los cables al descubierto? Las cajas de canalización y los tubos de acero ya están conectados a la red de protección contra rayos. Por supuesto, la capa de blindaje de los cables no necesita estar conectada a tierra; esto está permitido según las normas Además, también hay problemas con las especificaciones del cable. Dado que el revestimiento de protección requiere estar conectado a tierra, es necesario especificar claramente el material y las características de dicho revestimiento. También se deben proporcionar conductores para conectarlo a tierra; no se puede simplemente utilizar métodos de sujeción para ello. Pero todo esto está ausente Esto demuestra que la capa de revestimiento en sí no está hecha para conectarse a tierra
Reply #172020-11-27
Propietario del tema, ¿cómo se resolvió el problema? Ahora yo también estoy enfrentando el mismo problema. Por favor, ayúdeme: L
Reply #182021-09-18
Esto es un problema para nosotros que nos dedicamos a la automatización; ahora, muchos fabricantes de cables comienzan a hacer problemas en cuanto surge algún problema. Ahora, mi estrategia es la siguiente: 1. Al elaborar el plan de compras, se deben incluir las especificaciones técnicas del cable como anexo al mismo ; 2. Establecer requisitos claros en cuanto al valor de resistencia a la aislación en el plan de adquisiciones. Así se puede estar más seguros; de lo contrario, las discusiones te causarán mucho estrés. Además, moderador, ¿podría ascenderme de nivel? Soy el responsable de los sistemas eléctricos y de control en mi empresa, y suelo entrar aquí con frecuencia

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.