Acerca del aislamiento del transmisor de presión y el trazado calefactor

2018-07-17View Original

Thread Content

La estación de nitrógeno aire que se ha diseñado dispone de dos transmisores de presión en el exterior. La temperatura mínima promedio local es de -15 ℃ y la extrema es de -29 ℃. Originalmente planeé hacer solo una caja protectora, pero ahora no estoy seguro de si debo usar aislamiento o trazado calefactor en la tubería de inducción de presión.
Reply #22018-07-17
Parece que no hay necesidad de trazado calefactor ni aislamiento para el transmisor de presión de nitrógeno y aire. Las tuberías no están aisladas.
Reply #32018-07-17
Esta publicación fue editada por última vez por budaoweng123 el 2018-7-17 11:42 Mirando el manual de muestra de su transmisor, tiene un límite de temperatura ambiente. Si su transmisor local tiene una pantalla LCD, -29 está cerca de su límite mínimo de -30.
Reply #42018-07-17
Normalmente no hay aislamiento. ¿Existen condiciones especiales, como -40 ℃ en el noreste?
Reply #52018-07-17
¿Están todas las líneas aéreas aisladas y rastreadas? ¿Entonces también mantienes el instrumento caliente y con trazado de calor? No pasa nada.
Reply #62018-07-18
No cuesta mucho conseguir aislamiento y trazado térmico.
Reply #72018-07-18
Confirme que el condensado del aire comprimido que ingresa al tubo guía de presión pueda regresar por sí solo. Esto no requiere aislamiento térmico, pero no se puede prescindir de la caja protectora del transmisor.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.