Como se muestra en la imagen: las bridas del instrumento en el equipo chocan con las tuberías ya instaladas. Les pido a los expertos que me indiquen si, si cortamos una parte de la tubería por donde pasa la presión del instrumento y luego hacemos un giro vertical para continuar en dirección horizontal, esto afectará la precisión de la medición del transmisor de presión ¿O, sin cambiar las tuberías del proceso, cuál es el mejor método de tratamiento? El instrumento es un transmisor de presión de una brida con capilar. ¡Muchas gracias! ¡ ¡
No se veía la brida; solo había una válvula en la parte inferior. Si es necesario usar un transmisor de presión de tipo brida, seguramente habrá que volver a hacer agujeros y soldar. ¿No hay también un orificio de medición de presión al lado? ¿No funciona instalar un transformador de presión para reorientar la tubería?
Posiblemente la imagen no sea nítida; no hay válvula en la parte inferior. Lo que está marcado en la imagen es un tubo de toma de presión conectado al equipo, al cual se le ha añadido una brida de 50. Ya se compró el transmisor; es un modelo de una sola brida con capilar, de 50. En ese momento, basta con conectar las dos bridas entre sí. Las bridas de las tomas de presión que están al lado no encajan.
Dado que no era posible instalarlo, por supuesto hubo que taladrar de nuevo.
Si se trata de un recipiente a presión, definitivamente no se puede volver a hacer agujeros en él; hay que pensar en otras soluciones. Se pueden instalar transmisores de presión en las tuberías de salida
Cortar, soldar una brida y volver a conectar la presostato no tiene mucho impacto; aquí el medio es corrosivo, fácilmente cristalizable o se mide presión absoluta, ya que se eligió el tipo de brida adecuado. La detección de presión convencional también puede ser bloqueada; luego se hace un orificio para soldar la tubería de medición de presión, y así se soluciona el problema.
Este orificio de reserva se cierra de forma estanca. Asegúrese de que los equipos de procesamiento estén a la misma altura; en otras ubicaciones, suelde nuevamente las tuberías de conexión reservadas.
Si realmente se trata de un transmisor de presión, entonces no hay problema en colocarlo en cualquier lugar. El único problema es dónde se instalará el transmisor. La posición donde se toma la lectura de la presión tampoco es ni demasiado alta ni demasiado baja. Si el transmisor se coloca en la parte inferior, habrá que realizar un ajuste de compensación. No sé si se ha realizado ese ajuste para la escala de medición (la presión en la parte del capilar). Simplemente tomar la lectura de la presión no afecta la precisión; lo importante es hacer bien ese ajuste de compensación.
Se utilizan dos transductores de presión para medir el nivel del líquido; este sirve para medir la presión en la cámara de presión positiva. El líquido es una salmuera que se cristaliza fácilmente y es corrosiva. Cortar la curva no tendrá efectos, ¿verdad?
No hay efecto, pero hay que mantenerlo bien aislado, ya que es fácil que se cristalice. Veo que este transformador de presión tampoco tiene anillo de enjuague; si se forman cristales con el tiempo, será difícil hacer su mantenimiento.
Si no hay líquido acumulado en las tuberías, no hay ningún problema.
¿Medir nivel de líquido? ¿Por qué no elegir el 3051CD, de tipo de presión diferencial con doble brida? Creo que lo mejor es hacer un nuevo orificio, darle otra vuelta en ángulo recto y luego nivelarlo. Hacer la migración de forma normal no tendrá ningún efecto negativo, después de todo, ¡tu material tiende a cristalizarse fácilmente!
Los tubos bloquean el paso, no se pueden instalar. Para esos dos transformadores vuestros, mejor cámbienlos de lugar; así ya está. Vamos, vamos, usemos una sonda de nivel basada en la diferencia de presión entre dos niveles: una sonda para la fase líquida, que se coloca desde la parte superior del tanque . La sonda de fase líquida sumergible de esta empresa: la membrana del sensor no entra en contacto con el líquido, lo que la protege de la corrosión y la formación de incrustaciones. ¡Es realmente genial! . .
Si es de una sola membrana, no hay muchos problemas para instalarlo
Las aberturas en los equipos no deben modificarse a la ligera. Si hay espacio, se pueden añadir bridas y parte de las tuberías pueden dirigirse hacia arriba; además, se pueden instalar válvulas en la base y manómetros. La formación de cristales es algo inevitable. Si se desea utilizar el equipo a largo plazo, se recomienda reemplazar las tuberías. Para los transmisores de presión, los de tipo insertable suelen ser una mejor opción