Thread Content
Tenemos un proyecto de vaporización de cloro líquido. No se trata de un proyecto muy grande, pero está a 500 metros del DCS del antiguo complejo industrial. Originalmente pensé en colocar la sala de los gabinetes del DCS en el límite del complejo, para así convertirla en una estación remota. Según el medidor más lejano, es de 160 metros, pero el diseño original del instituto de ingeniería era para nuestra antigua planta. Tras comunicarse con el instituto de diseño, se informó que las normas de diseño actuales exigen que las salas de gabinetes DCS tengan una estructura a prueba de explosiones, y que en el sitio no se cumple este requisito. Por lo tanto, es necesario ir fuera de la zona delimitada. Por eso, me gustaría preguntar: 1. ¿Es un problema colocar los cables de esta manera? ¿Hay caída de voltaje? O algo más. ¿Se podría proporcionar una fórmula de cálculo? 2. He hecho los cálculos y, tras las modificaciones, el costo de los materiales necesarios para la instalación de los cables disminuye en 400 mil. . . Pero la vaporización del cloro líquido tampoco constituye una zona de explosión. La técnica en sí no es un dispositivo explosivo. ¿Es realmente así como se exige? ? ? Gracias a todos los expertos
Consulte el alcance y la definición de las zonas a prueba de explosiones en el plano general, y revise las normas relacionadas con la industria petroquímica para determinar la distancia de la sala de control. Actualmente, la gestión de los parques industriales químicos es muy estricta. Este año, nuestra fábrica verificó si la distancia entre las salas de control cumplía con las normativas. Nuestra sala de control no es un edificio resistente a explosiones; está ubicada junto a almacenes de categoría A, y la distancia entre ellas supera los 45 metros, por lo que cumple con las normas.
Dado que se trata de un dispositivo sin riesgo de explosión, naturalmente no es necesario que la sala de gabinetes cuente con una estructura a prueba de explosiones; basta con que cumpla con los requisitos de las normativas aplicables.
Comunicarse más a fondo con los institutos de diseño, los supervisores, etc.
Habla con el equipo de diseño. Si no se puede llegar a un acuerdo, entonces habrá que seguir las indicaciones del diseño. De lo contrario, asumirás una gran responsabilidad. Al final, para obtener el permiso de seguridad en la producción, no podrás hacerlo si el diseño no está aprobado por ellos
Ahora, esta sala de gabinetes anti-disturbios. . Bueno, en realidad no importa si te encuentras dentro o fuera de la zona a prueba de explosiones. Lo que se busca con estas zonas es que, en caso de que ocurra una explosión, las ondas de choque y los fragmentos resultantes no causen daños en los gabinetes electrónicos. La zona a prueba de explosiones es aquel lugar donde podría ocurrir la explosión; son conceptos diferentes. Actualmente, hay pocas empresas o instituciones que hayan diseñado tales zonas. En nuestra empresa, todos los gabinetes electrónicos están protegidos contra explosiones, incluso aquellos que se encuentran a cierta distancia, porque no existe ninguna razón para no hacerlo. Este concepto de resistencia a la violencia no tiene solución; los estándares lo exigen, y depende de si puedes “nadar” para superarlo.
Si no hay muchos puntos de medición, ¿no se puede simplemente utilizar un armario I/O remoto en el sitio? Hoy en día, muchos dispositivos de E/S remota pueden cumplir con los requisitos de seguridad contra explosiones en la zona 2 para gases. ¿Por qué entonces tener que ir a un gabinete especial, cuando las normas de construcción ya lo permiten?
Dices que tienes razón; muchas veces se puede jugar con los límites y no pasa nada
Los gabinetes IO en el sitio no están permitidos, ya que no cumplen con los requisitos de protección contra el polvo ni con las condiciones de temperatura. . . Además, los gases corrosivos representan un gran problema
Estoy de acuerdo con este punto de vista. Otra característica común en los proyectos con los que he trabajado es que, en la pared de la sala de control que da hacia el dispositivo, no hay ventanas
Quería decir que la sala de control está lejos, y que las zonas peligrosas se manejan a distancia
¿La normativa prohíbe la instalación de gabinetes de E/S remotos? Algunos equipos completos o dispositivos pequeños cuentan con un control PLC independiente en el lugar donde se instalan. Si hay gases corrosivos, se pueden utilizar gabinetes con ventilación a presión positiva.
Dicho de otra manera, los estudios de diseño determinan si las salas donde se ubican los gabinetes son estructuras resistentes a impactos. Actualmente, como las características de los medios utilizados en los procesos industriales no son demasiado evidentes, los estudios de diseño suelen diseñar dichas salas como estructuras resistentes a impactos, con el fin de evitar responsabilidades legales. Si las características de los medios utilizados sí son evidentes, entonces se pueden consultar las normativas correspondientes para determinar la distancia de seguridad necesaria; en ese caso, esas salas generalmente no son estructuras resistentes a impactos.