El medidor de caudal con placa de orificio integrada se instala en el exterior; en invierno, cuando la temperatura es de -20 °C, ¿es necesario aislarlo térmicamente o proporcionarle calefacción?
Este mensaje fue editado por El viento es suave el 26 de julio de 2018, a las 10:43. Depende de las condiciones del medio: si este no se congelará, no será necesario utilizar sistemas de calefacción para mantenerlo a temperatura. Si va a congelarse, es necesario realizar aislamiento térmico o calefacción. Si la temperatura exterior baja hasta los -40, es necesario instalar una caja aislante.
El medio es agua caliente a más de 50 grados Celsius; la temperatura en el exterior no supera los -30 grados Celsius
Es necesario mantenerla a temperatura constante; si es posible, se debe utilizar calefacción eléctrica o añadir un líquido aislante. Lo ideal es colocar el transmisor dentro de una caja aislante. ¡Porque no hay flujo de medio en la tubería de presión, seguramente se congelará al aire libre!
Es necesario verificar el punto de congelación del medio que se encuentra en su interior
Es necesario aplicar calefacción, ya que la placa de orificio integrada cuenta con un tubo de transmisión de presión que llega hasta el transmisor; su longitud es de aproximadamente 300 mm a 400 mm. Cuanto más cerca esté del transmisor, mayor será la temperatura del agua, que será similar a la temperatura ambiente. Sin calefacción, seguramente habrá problemas. Se debe utilizar calefacción eléctrica además de aislamiento térmico. En el caso de las placas de orificio integradas, no es posible utilizar una caja de aislamiento; solo se puede aplicar calefacción y aislamiento térmico.
Si no se trata de una placa de orificios integrada, generalmente es necesario añadir un líquido aislante. Dado que el medio no fluye dentro de las tuberías de medición de presión, es imprescindible utilizar sistemas de calefacción y cajas aislantes
Principiante en el área de instrumentos, pasa y echa un vistazo. Estoy aprendiendo*
Este medidor de caudal con orificio integrado para vapor sobrecalentado está relleno de líquido aislante; incluso a 20 grados bajo cero, sigue congelándose, lo cual es realmente problemático. Se utilizan todo tipo de cajas aislantes y sistemas de calefacción, pero aun así es difícil sobrevivir al invierno. Y eso sin mencionar el agua caliente