Thread Content
¿Puede el DCS obtener señales del SIS y, a continuación, regular las válvulas de control (no las válvulas de conmutación)? Si es posible, ¿cuál tiene un costo menor, en comparación con el uso de una barrera de seguridad de tipo uno a dos?
¿Usar los puntos de IA de SIS para crear un circuito con el AO de DCS?
La comunicación entre las dos consciencias, SIS y DCS, permite que la salida de los 20 SIS sirva como entrada para el DCS. Yo recomendaría utilizar conexiones físicas, ya que son más fiables. Las conexiones lógicas para la comunicación también son posibles, pero no son confiables.
Tu enfoque tiene un problema. SIS te permite obtener valores, pero no te permite utilizar otros sistemas para manipularlos. Si haces esto, serás tú quien asuma la responsabilidad; ten cuidado
Lo importante también depende del nivel SIL: en el nivel SIL3, simplemente no se permite hacer esto.
También creo que hay un problema en esto. El SIS es un sistema de instrumentación independiente, cuya función es el control de seguridad. La señal que llega al SIS desde el sitio de operación debería contar con una función de interbloqueo adecuada. Si se quiere tanto el interbloqueo como la regulación, entonces es necesario que cada sistema cumpla su función por separado. Pero si el SIS recibe las señales y luego las transmite al DCS para que este realice la regulación, eso ya no puede considerarse algo independiente; está prohibido
Es posible obtener señales desde el SIS para controlar las válvulas bajo la gestión del DCS, pero no está claro si las normativas lo permiten
Este mensaje fue editado por Acuarela en 14/06/2019 a las 15:45. Al casarse, no se debe molestar a la cuñada, ¿entiendes?