HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problema en cadena SIS, resolución del problema en cadena del agua de enfriamiento de las toberas

2018-07-27View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por última vez por 18663069001 el 27-7-2018 a las 19:58. Se trata de problemas relacionados con la cadena de control de SIS, y también con el sistema de enfriamiento de los quemadores. ¡Se busca una solución para estos problemas! ¡ ¡ Las señales anteriores son: (1) Temperatura de salida del agua de enfriamiento del quemador, HH; (2) Caudal de entrada del agua de enfriamiento del quemador, LL; (3) Caudal de salida del agua de enfriamiento del quemador, HH; (4) Presión de entrada del agua de enfriamiento del quemador, HH. Se eligen 2 de estas 4 señales para establecer una conexión en cadena.
Reply #22018-07-28
¿Y tu pregunta? Si hay algo que no entiendas, dilo claramente
Reply #32018-07-29
Esta cadena de seguridad es un poco extraña. En general, debería tratarse de una cadena de seguridad que permite detener el funcionamiento del quemador cuando las temperaturas y caudales correspondientes alcanzan los valores establecidos. En ese caso, se debe interrumpir el funcionamiento del equipo, y la cadena de seguridad cerrará las válvulas de entrada y salida del agua de refrigeración del quemador. Luego, está el interruptor manual y automático. Esa cadena de conexiones solo funciona en modo automático; si se pasa al modo manual, entonces se controlan las válvulas de entrada y salida de forma manual. Pero para poder abrirlas manualmente, es necesario que el nivel del agua de enfriamiento no esté demasiado bajo. Me parece extraño: si el caudal es bajo o la temperatura alta, ¿no debería añadirse más agua? ¿Por qué entonces se cierran las válvulas de entrada y salida de agua de enfriamiento? . ¿Así no hay riesgo de dañar la boquilla?
Reply #42018-08-02
Todavía no lo he pensado bien. Cuando lo haga, enviaré un análisis completo
Reply #52018-08-04
A simple vista se trata de la boquilla del horno de vaporización. Debería examinar detenidamente el proceso de operación; el propósito de esta interconexión es proteger la boquilla. Tan pronto como se activan los valores de interconexión correspondientes, se interrumpe el suministro de agua y gas a la boquilla, evitando así que sus serpentines se dañen y provoquen fugas. No basta con mirar el diagrama lógico; también hay que entender algo sobre el proceso en sí

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.