3500 ¿Cómo solucionar un fallo de 42M?

2018-07-29View Original

Thread Content

Los 42M tienen un total de 4 canales; por lo que, tras analizarlo, parece que hay problemas en los canales 1 y 2. Diagnóstico: los canales 1 y 2 no funcionan bien; los canales 3 y 4 sí funcionan. ¿Cómo se soluciona generalmente este tipo de problema? El ingeniero de Conixen dijo que no se puede hacer un conexión/enlace en caliente, por miedo a dañar las tarjetas ¿Saben si alguien ha tenido que lidiar con este tipo de problema? ?
Reply #22018-07-29
Mida la tensión del espacio entre contactos; cambie los cables 12 y 34. Debería ser posible realizar un reemplazo en caliente.
Reply #32018-07-30
Not Ok” no significa necesariamente que haya un problema con los circuitos de 42 M canales; una falla en los circuitos externos también puede causar que aparezca “Not Ok
Reply #42018-08-16
Cambia los dos buenos grupos de cables a la sección “no ok”. No se muestra la señal de “No ok”; al cambiar al canal correcto, sí se muestra. ¿Esto tampoco puede demostrar que el canal está dañado? ?
Reply #52018-08-16
Que algo no funcione no necesariamente significa que haya un problema en el canal de hardware. Se puede probar con una señal de buena calidad. Además, incluso si hay un problema en el canal, existen la tarjeta frontal y la tarjeta posterior; es necesario verificar cada una por separado. Por otra parte, las tarjetas 3500 se pueden insertar y extraer sin problemas. Para diagnosticar rápidamente el problema, se puede leer el código de error a través de la comunicación, y así identificar el problema correspondiente y solucionarlo de forma rápida.
Reply #62018-08-17
Cambia los dos buenos grupos de cables a la sección “no ok”. No se muestra la señal de “No ok”; al cambiar al canal correcto, sí se muestra. ¿Esto tampoco puede demostrar que el canal está dañado? ? :)
Reply #72018-08-17
En este caso, es probable que haya un fallo. Sin embargo, también hay que determinar si el problema se debe a la tarjeta frontal o a la posterior. Sería bueno poder leer los códigos de error; además, se puede intentar resolver el problema mediante el método de sustitución. Si se trata de tarjetas recién instaladas, es necesario verificar la configuración de las señales de adquisición y los conectores de la tarjeta posterior. También es posible que aparezca el mensaje “NOT OK” si la configuración no es correcta.
Reply #82018-08-17
Revisar el lugar y las líneas; por lo general, no es fácil que se dañen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.