Medidor de nivel con dos bridas magnéticas: al verificar el punto cero, ¿es necesario cerrar ambas bridas al mismo tiempo?
Eso es, y además hay que dejar que el aire circule libremente.
Si solo se cierra la brida del lado a presión positiva, ¿hará que la válvula de descarga vuelva a cero?
Después de cerrar las válvulas de fase gaseosa y líquida, si en la parte superior del tanque de medición existe una válvula de alivio, abrándola. Si no la hay, afloje los tornillos de la brida superior. En el caso de que se trate de un recipiente a presión atmosférica, no es necesario cerrar la válvula de fase gaseosa
En los recipientes a presión atmosférica, basta con cerrar la válvula de la fase líquida; en los recipientes a presión, es necesario cerrar las válvulas de la fase líquida y de la fase gaseosa. Al mantener los instrumentos, ¡lo primero es garantizar la seguridad!
Al mismo tiempo, cerrar las válvulas de medición de presión en la parte superior e inferior; abrir la válvula de alivio de presión en la parte superior o la válvula de drenaje en la parte inferior también permite que el instrumento vuelva a cero. A menos que haya sustancias extrañas obstruyendo su interior, cerrar solo la válvula de presión positiva y abrir la válvula de drenaje también permitirá que el instrumento vuelva a cero. El problema es que esto no cumple con las normas de operación y es peligroso. Además, ¿está seguro de que se refiere a un medidor de nivel y no a un medidor de límite?
¿Qué es una válvula de doble brida con mecanismo magnético? ¿Es un medidor de nivel por diferencia de presión con dos bridas, o un medidor de nivel con tapa magnética montada en el lateral?
Todavía le recomiendo que afloje la brida para ajustar el punto cero
Ah, ¿no trabajó Mu en el tipo de magnetoestricción de montaje lateral? Es la misma lógica, ¿sabes?
Cierre las dos bridas laterales de presión positiva, abra la válvula de drenaje inferior; la boya descenderá al nivel más bajo y el medidor de nivel se pondrá en cero.
No es necesario. Se trata del principio de los recipientes comunicantes: basta con que no haya nivel de líquido dentro del tanque, o bien en la parte más baja de las bridas
"Al mismo tiempo, se deben cerrar las válvulas de medición de presión en la parte superior e inferior; abrir la válvula de alivio de presión en la parte superior o la válvula de drenaje en la parte inferior también permite llevar el valor a cero. ¿Solo abriendo la válvula de alivio de presión en la parte superior se puede llevar el valor a cero? Dentro del cilindro del medidor de nivel del válvula de alivio superior también hay un medio líquido. ¿Bajo presión atmosférica, su flotabilidad será necesariamente menor que el peso del flotador? No necesariamente. Por lo tanto, lo más seguro es abrir la válvula de drenaje para verificar el punto cero.
““Mientras no haya nivel de líquido en el tanque, está bien”. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya nivel de líquido en el tanque? ¿Acaso vas a dejar que el operario drene el contenido del tanque para así poder verificar la posición de cero del medidor de nivel? Además, como ya lo ha dicho alguien antes, a menos que se trate de un equipo a presión atmosférica, es necesario cerrar tanto las válvulas de medición en la parte superior como en la inferior para poder verificar el punto cero del nivelímetro ; No es seguro abrir la válvula de alivio superior y la válvula de drenaje inferior si no se cierra la válvula de toma de presión superior.