Thread Content
Estimados, el controlador funciona de forma directa: cuando la salida del controlador aumenta, la válvula de alivio también aumenta
Así es como se configura el efecto directo del controlador (regulador)
Según el modo de funcionamiento, a medida que aumenta la presión, la salida del regulador también aumenta; por lo tanto, la apertura de la válvula de cierre por aire debería disminuir
Se trata de un control de rango de presión; ambas válvulas son de tipo FO
Acción directa e indirecta de la válvula de control: 1. Acción directa e indirecta del actuador (membrana, cilindro): Cuando la señal aumenta, el émbolo desciende, lo que representa una acción directa (el aire de control entra por la parte superior de la membrana, mientras que la parte inferior está ocupada por el resorte). Por el contrario, se trata de una acción indirecta (el aire de control entra por la parte inferior de la membrana, mientras que la parte superior está ocupada por el resorte). 2. Acción directa e indirecta del mecanismo de regulación (estructura de la válvula de regulación): Acción directa: cuando el vástago de la válvula desciende, la válvula se cierra parcialmente (con montaje directo). Reacción: Cuando el vástago de la válvula se desplaza hacia abajo, la válvula se abre más (montaje inverso). 3. Acción directa e indirecta del actuador: La estructura de actuación y la estructura de regulación forman cuatro combinaciones. Mecanismo de actuación, estructura de regulación. Actuador: tipo positivo. Válvula neumática de cierre: tipo positivo. Válvula neumática de apertura: tipo negativo. Actuador de tipo negativo. Válvula neumática de apertura: tipo negativo. Válvula neumática: en el modo positivo, la señal aumenta y el caudal disminuye. El principio que rige la selección de la acción directa e inversa es que, en caso de interrupción del aire de control, la válvula vuelva automáticamente a una posición segura.
Querido, mejor no hablamos de teorías. Como se muestra en la figura, según el modo de funcionamiento, a medida que aumenta la presión, la salida del regulador también aumenta; por lo tanto, la apertura de la válvula de cierre por aire debería disminuir. Pero, en la práctica, ¿no debería ser mayor la válvula de alivio? ¿Cómo explicarlo?
La última edición de este mensaje fue realizada por ylb913 el 4 de agosto de 2018, a las 22:12. Para ser honesto, las imágenes adjuntas en la pregunta del autor no son lo suficientemente claras. No se entiende bien qué significa “el controlador es de tipo directo; cuando la salida del controlador aumenta, ¿por qué también aumenta la válvula de alivio?”. Soy un cerebro para la artesanía, no un cerebro para los instrumentos. Después de más de veinte años en esta profesión, siempre me ha disgustado la necesidad de incluir en los procedimientos operativos iniciales o en los materiales de formación información sobre los efectos positivos y negativos (en los procedimientos operativos posteriores ya no se incluye ese tipo de información). ¿Qué controlador aumenta o disminuye la salida? Solo veo si los parámetros de proceso aumentan o disminuyen, y en función de eso determino si la válvula debe abrirse o cerrarse. La respuesta del piso 5 también surgió después de ver un video instructivo; me pareció que lo que decía era muy acertado, así que lo organizé un poco. Pero personalmente nunca logro recordarlo; simplemente lo copio y pego. ¿Qué efectos positivos y negativos? Se sabe cuál es el proceso real para activar o desactivar el sistema de ventilación ; Quien realmente entiende el proceso sabe cuándo debe abrirse automáticamente la válvula de regulación y cuándo debe cerrarse. Acción directa e indirecta del mecanismo de regulación (estructura de la válvula de regulación): Acción directa: cuando el vástago de la válvula se desplaza hacia abajo, la válvula se cierra parcialmente (con montaje directo). Reacción: Cuando el vástago de la válvula se desplaza hacia abajo, la válvula se abre más (con montaje inverso). En mi taller, al principio, sí vi algunas válvulas con montaje inverso, pero después de que se actualizaron dichas válvulas, ya no se volvió a ver ese tipo de montaje.
La acción directa del controlador debería ser tal que, a medida que aumenta la entrada, también aumente la salida; esto se denomina acción directa. Tu diagrama no es completo. Según la interpretación habitual, cuando los valores de medición aumentan, es necesario aumentar el grado de apertura de la válvula para reducir la presión. En el caso de válvulas de tipo FO, por defecto se utiliza un posicionador de acción directa; en ese caso, la señal que envía el controlador debe disminuir para que aumente el grado de apertura de la válvula. Por lo tanto, la salida del controlador debe disminuir. En este sentido, se trata de una acción indirecta.