Buenos días, PIC005b está en modo de reacción y la válvula está en posición FO. ¿Es esta la configuración correcta?
Reply #22018-08-04
Este mensaje fue editado por última vez por ylb913 el 5 de agosto de 2018, a las 19:49. La imagen PIC005b sirve para controlar la presión en la parte posterior. Cuando la presión allí es baja, se activa el sistema; cuando la presión es alta, se desactiva. Eso es lo que se conoce como “reacción inversa”. Parece que no hay nada de erróneo en ello. Desde este punto de vista, tampoco hay nada de malo en FO. Encendido en caso de fallo, presión tras la válvula de seguridad.
Reply #32018-08-04
Pero cuando la presión es baja, la salida del controlador aumenta. En realidad, la apertura de la válvula de cierre de gas ha disminuido
Reply #42018-08-04
La última edición de este mensaje fue realizada por ylb913 el 4 de agosto de 2018, a las 23:04. 1. No se considerará el efecto inverso del mecanismo de regulación (estructura de la válvula de regulación); se tomará en cuenta únicamente el efecto directo. 2. Luego, queda por actuar la reacción de los componentes restantes (cabeza de membrana, cilindro). Cuando la señal aumenta, el émbolo desciende, lo que representa un efecto positivo (el aire de control entra por la parte superior de la membrana; por debajo está el resorte, FO). Por el contrario, se produce un efecto negativo (el aire de control entra por la parte inferior de la membrana; por arriba está el resorte, FC). 3. Esta válvula de regulación controla la presión detrás de ella, FO. Cuando la presión es baja, la válvula debe estar abierta; por lo tanto, la salida del controlador de la válvula de cierre por aire debería disminuir. 4. Según los razonamientos anteriores, FO solo puede tener un efecto positivo. 5. Parece que las fuerzas de acción y reacción mencionadas aquí incluyen además la diferencia entre la presión detrás de la válvula de control y la presión delante de ella. La presión delante de la válvula de control es positiva, mientras que la presión detrás de ella es negativa.
Reply #52018-08-05
¿Es el e-1129 un intercambiador de calor? El vapor a presión media entra por el lado izquierdo y sale por el lado derecho; también parece ser vapor. Además, debe mezclarse con el vapor sometido a proceso de reducción de temperatura y presión. ¿Cuál es el propósito de este diseño?
Reply #62018-08-11
Si la válvula es de tipo FO, entonces aquí debería configurarse en modo de acción directa.
Reply #72018-08-11
En las válvulas de control generales, durante la puesta en marcha se exige que el DCS establezca un ángulo de apertura de 0~100%, lo cual corresponde al ángulo real de apertura de la válvula, también de 0~100%. Las válvulas de tipo FO suelen tener una señal de control de 20~4 mA, y el regulador cuenta con función de retroalimentación. Si la señal de control es de 4~20mA, el regulador se configura en modo de acción directa.
Reply #82018-08-13
Deja de hacer tonterías, los controladores siempre tienen efectos contrarios.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.