Pido consejo a todos sobre el problema de redundancia en las válvulas electromagnéticas de dos vías

2018-08-05View Original

Thread Content

Recientemente, nuestra fábrica realizó una modificación de redundancia con válvulas electromagnéticas en algunas válvulas clave. Se planea adoptar el esquema anterior, en el cual, cuando la válvula electromagnética no recibe alimentación eléctrica, las conexiones 23 quedan abiertas; cuando sí recibe alimentación, las conexiones 12 se abren. Cualquiera de las válvulas electromagnéticas 1 o 2, siempre que esté activa, hace que la válvula funcione. Se garantiza el funcionamiento normal de la válvula en caso de fallo en la pieza de sujeción o en el circuito. Pero tengo una duda: en la producción diaria, las fallas en las válvulas electromagnéticas son complejas. Por ejemplo, cuando hay una interrupción de energía, el resorte no vuelve a su posición normal, lo que hace que los circuitos 12 sigan estando conectados. Entonces, este esquema no puede garantizar la redundancia de la válvula electromagnética en estas circunstancias. ¿Alguien sabe si existe una solución en la que, independientemente del estado en el que se encuentre una válvula electromagnética, siempre y cuando la otra funcione correctamente, la válvula funcione también de manera adecuada?
Reply #22018-08-06
No es tan complicado. No se necesita una válvula de tres vías; basta con una válvula directa. Cuando hay falta de energía en el circuito de derivación, la válvula 1 se activa. ¿Qué te parece?
Reply #32018-10-06
Tu pregunta es: la válvula electromagnética 1 pierde alimentación; originalmente debería interrumpirse la conexión de 1 a 2; Vía 3→2. Pero, si la válvula electromagnética 1 pierde alimentación eléctrica, y por diversas razones la conexión 1→2 sigue activa mientras que la conexión 3→2 se interrumpe, ¿no será posible entonces utilizar la función de redundancia? La segunda duda es si existe alguna forma de control que permita que, siempre y cuando una válvula electromagnética funcione correctamente, la otra también funcione sin problemas, independientemente de lo que pase. Primera pregunta: supongamos que la interrupción de energía dura 12 horas sin que se produzca una desconexión. ¿Y qué pasaría entonces? La válvula sigue funcionando normalmente. En segundo lugar, las conexiones redundantes sirven precisamente para que, como usted dice, siempre que una de las válvulas electromagnéticas funcione correctamente, la otra también funcionará bien, sin importar nada más.
Reply #42018-10-08
Es exactamente como lo has dibujado; aquí, las válvulas suelen tener esta configuración.
Reply #52018-10-16
Debes tener claro que lo que necesitas controlar es un actuador de acción simple. Se trata de determinar si la válvula electromagnética debe abrirse o cerrarse al ser activada. Con el sistema actual de conexión en paralelo, basta con que una sola válvula electromagnética funcione para que se ejecute el proceso que hayas definido. Pero si deseas resolver el problema de la reconfiguración del actuador después de su funcionamiento, entonces debes añadir otros componentes al actuador para asegurarte de que no entre aire en él cuando se corte la alimentación eléctrica.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.