HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Cuál es el período de inspección para los manómetros generales (clase B)?

2018-08-06View Original

Thread Content

Soy ingeniero en el departamento de seguridad y medio ambiente de la empresa. Hay tuberías conectadas al lado de los aires acondicionados que utiliza la empresa; encima de esas tuberías hay manómetros que no cuentan con protección de seguridad. Probablemente se trate de manómetros comunes (clase B). Actualmente, estoy instando a los departamentos competentes a que realicen las pruebas lo antes posible. Sin embargo, por el momento, solo los manómetros relacionados con la protección de seguridad están sujetos a inspecciones obligatorias. Según las normas JJG52-1999, el período para dichas inspecciones es de seis meses. Los demás manómetros que no se utilizan para fines de seguridad no están incluidos en esta categoría; en principio, deberían someterse a inspecciones anuales (esto se basa únicamente en experiencia, ya que no existe ninguna normativa al respecto). Por lo tanto, los departamentos competentes indicaron que no existe una obligación legal; la llamada inspección anual es solo una recomendación y no es necesario cumplirla. ¿Cómo puedo resolver este problema? ¿Se pueden encontrar leyes y regulaciones relevantes que me ayuden a completar mi trabajo?
Reply #22018-08-07
Este mensaje fue editado por última vez por maoqi8251 el 7 de agosto de 2018, a las 08:19. Los manómetros de tipo B no se consideran manómetros que requieran inspecciones estrictas; generalmente, se verifican en el marco del ciclo de mantenimiento del equipo, como durante las reparaciones mayores del mismo. Esto debería estar especificado en las normas de gestión de instrumentos de medición; deberías revisarlas
Reply #32018-08-07
Si no está dentro del alcance de las inspecciones obligatorias, se recomienda clasificarlo en la categoría C. Si la empresa cuenta con sus propios estándares empresariales y un manual de gestión de calidad, entonces se debe actuar de acuerdo con dicho manual. El plazo de inspección se divide en inspecciones o reemplazos cada 3 a 5 años. Dicho esto, ¿el manómetro del aire acondicionado está relacionado con la producción? Si no hay problema, no lo incluya en el registro de equipos.
Reply #42019-01-11
Los manómetros de tipo A se instalan en los recipientes a presión. Los manómetros de tipo B son sometidos a verificación por parte de la propia empresa, generalmente con un ciclo semestral. Si no está relacionado con la seguridad en la producción, puede clasificarse como categoría C y no requiere inspección.
Reply #52019-01-11
Manómetros comunes: cada seis meses; manómetros de precisión: cada año
Reply #62019-01-11
Revise los procedimientos de gestión de mediciones de su empresa; si no los tiene, exija al departamento de calidad que los establezca lo antes posible. **No hay requisitos estrictos para los instrumentos de categoría B, pero en principio se debe realizar una inspección anual. Si los departamentos de supervisión de seguridad realizan una inspección, o si los departamentos de auditoría superiores o los departamentos de auditoría del cliente lo solicitan, será necesario presentar los registros de calibración y el certificado de conformidad.
Reply #72019-01-11
¡Oh, dueño egoísta! ¿Cuál es el sentido de que completes tu trabajo? ¿Es para que la empresa gane dinero, o para que ahorre dinero? Si no es ninguno de esos dos casos, entonces mejor no hagas nada. Así podrás vivir cómodamente, sin hacer nada, y eso sí que sería beneficioso para la empresa.
Reply #82019-01-11
El manómetro está roto. Él no participa en el control automático, tampoco es un instrumento de medición preciso. Además, nadie lo vigila constantemente. Si se daña, se reemplaza por uno nuevo; si no se daña, simplemente se descarta. ¿Para qué verificarlo? Es una pérdida de dinero. .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.