Thread Content
Disculpe, en el S7-300, la luz SF del CPU actual (313C) y de una tarjeta AO está encendida. El CPU permanece constantemente en estado STOP. Después de reemplazar la tarjeta AO por otra del mismo modelo, la alimentación de 24V de dicha tarjeta también funciona bien. ¿Cuál podría ser la causa? Gracias. Ahora intento realizar un diagnóstico en línea, pero no puedo conectarme al CPU. Se indica que no se puede conectarse en línea. ¿Hay alguna solución?
Primero, realice el restablecimiento. Si eso no funciona, quite Cp∪ de la placa posterior. Si hay comunicación, interrómala; si ya no es posible establecer conexión, cámbielo
¿Es eso también un problema? Primero, consulte el manual; si no funciona, puede contactar al servicio de atención al cliente a través del sitio web oficial.
La gente de la página oficial habla en jerga oficial:):)
¿Me podría decir, en estado STOP y con la luz SF encendida, si es posible realizar un diagnóstico en línea del hardware de la CPU bajo condiciones normales?
Módulo de alimentación PS 307 5A: 6ES7 307-1EA00-0AA0. CPU: 313c-2 DP. Módulo de CPU: 6ES7 313-6CF03-OAB0. Módulo de expansión: 6ES7 365-OBA01-0AA0. Entradas digitales DI32*DC24V: 6ES7 321-1BL00-OAA0. Salidas digitales D016*Rel.AC120V/230V: 6ES7 321-1BL00-OAA0. Salidas analógicas A04*12Bit: 6ES7 322-1HH01-0AA0. Salidas digitales D032*DC24V/0.5A: 6ES7 365-OBA01-0AA0. Salidas digitales D016*Rel.AC120V/230V: 6ES7 322-1BL00-0AA0. Salidas digitales D016*DC24V/0.5A: 6ES7 322-1HH01-0AA0. Salidas digitales D016*Rel.AC120V/230V: 6ES7 322-1BH01-0AA0. Entradas analógicas AI8*13Bit: 6ES7 331-1KF02-0AB0
Según las observaciones en el lugar, tan pronto como se suministra energía y se encienden todas las luces del CPU, la luz SF de la tarjeta A0 también se enciende. Luego, esa luz se apaga por un momento; después, la luz STOP del CPU permanece encendida, mientras que la luz RUN parpadea. La luz SF no se enciende. Una vez que se enciende la luz SF de la tarjeta A0, la luz SF del CPU también se enciende, pero la luz RUN se apaga. Hay un orden específico en todo esto. Parece que hay algún problema con la tarjeta A0, pero no sé cuál es el problema. ¡Es frustrante!
Este tipo de problemas no son fáciles de determinar; es necesario que su software de configuración se comunique con el hardware, es decir, se requiere un diagnóstico en línea. Si se puede conectar, se podría considerar descargar el programa de nuevo. Primero se puede descargar la configuración del hardware; si no hay problemas, eso significa que el hardware está en buen estado. Volver a ejecutar el programa de configuración
Ahora se están probando los cables MPI; funcionan, pero, por alguna razón, no es posible establecer la conexión con el hardware
Entonces, primero consigue la tarjeta AO y ve si se puede conectar.
1. Desconecte todos los conectores de bus que se encuentran en la parte posterior, para que el CPU funcione con una sola tarjeta. Vea si la luz de error sigue encendida; si es así, significa que hay un problema en el propio CPU. 2. Ejecutar un reinicio completo de la CPU; puede buscar cómo hacerlo en Baidu. P.D.: Realmente no tengo ganas de escribir.
Por el momento, se cree que el problema está en la tarjeta de expansión 365. Dado que la tarjeta CPU se encuentra justo detrás de la tarjeta 365, y detrás de esta última se encuentran las tarjetas DO, DI, AO y AI, se presume que el problema en la tarjeta 365 impide que la CPU pueda detectar correctamente las demás tarjetas. Por eso, la luz SF de la CPU y la luz SF de la tarjeta AO se encienden. ¡Gracias a todos!