Thread Content
Controlar una bomba de aceite con un variador ABB. ¿Cómo se puede llevar a cabo el siguiente proceso?
1. Tras recibir la señal de inicio, la bomba se pone en marcha, pasando de operar a 0 Hz a 30 Hz. Luego, funciona a una frecuencia de 30 Hz. 2. Después de un tiempo, se ajusta manualmente la frecuencia de funcionamiento a un valor adecuado, en función de las condiciones operativas
Necesito que proporcione más detalles: 1. ¿Con el ajuste manual al que se refiere, se está hablando de ajustarlo mediante el panel? ¿Seguir usando el ajuste remoto (DCS)? 2. ¿Desde dónde se activa su bomba? ¿Es a través de un botón de inicio local? ¿O el panel? ¿O DCS? 3. ¿La frecuencia de ajuste manual es hacia arriba o hacia abajo, o es posible ambas cosas?
¿Encender/apagar el sistema de control? Si es así, el convertidor de frecuencia cuenta con un terminal de inicio y un terminal de entrada de 4~20 mA. Se conectan dos cables a los puntos DO del sistema; cuando el sistema envía la señal de inicio, el convertidor se pone en marcha ; Al configurar sistemáticamente el valor de frecuencia en 30Hz para el convertidor de frecuencia, se puede lograr básicamente la función que deseas. Es que no sé si tienes algún requisito en cuanto al rango de frecuencia y tiempo de 0 a 30 Hz
Esta es la configuración más común: el tiempo de inicio es de 30 segundos o incluso más. Puedes ajustarlo según tus necesidades; cuando se alcanzan los 30 segundos, la frecuencia es de 30 Hz; Esto requiere una segunda configuración: la frecuencia mínima debe ser de 30 Hz. Al completar estos dos ajustes, una vez iniciado, se puede regular la frecuencia libremente, pero no debe ser inferior a 30 Hz. Así se logra lo que usted mencionó.