Este mensaje fue editado por última vez por tjhuan el 8-8-2018 a las 22:02. Buenas tardes, quisiera preguntar si es posible pasar los canaletas para cables de control de instrumentos por la sala de distribución de baja tensión (en la capa donde se encuentran los cables, justo debajo de dicha sala). Las canaletas para instrumentos están a 1,5 metros de distancia de las canaletas eléctricas; no hay conexión física entre ellas. ¿Es posible hacerlo así? Al principio, pensé en pasar por el canal de cables para rodear la sala de distribución y luego subir por la estructura de tuberías. Pero, por alguna razón, no se dejó espacio para ese canal de cables; por eso, decidí pasar por el interior del edificio. Gracias
Mientras la distancia sea suficiente, debería ser posible
1. No busque la vía más fácil; si aún tiene tiempo, siga el plan óptimo. 2. El cable de los instrumentos necesita ser blindado con un canal para cables
La distancia entre el canal de instrumentos y el canal eléctrico es de 1,5 metros; según la experiencia, no hay problema. En los pasillos de los sitios, la distancia entre los instrumentos de los bastidores de cables y las salas eléctricas a menudo no alcanza los 1,5 metros.
“GB 50168-2006 Normas para la construcción y aceptación de líneas de cables”, ¡espero que te sea útil!
Gracias, la distancia es suficiente. Temo que pasar por la sala de distribución no cumpla con las normas
Actualmente, son muy pocos los diseños en los que se coloca la sala de gabinetes DCS encima de la sala de distribución eléctrica. Si es necesario pasar por dicha sala de distribución de baja tensión (que en realidad es un pasillo para cables), siempre y cuando se cumplan las normas de construcción, no habrá problemas. Solo que la caja de ranuras está hecha de material metálico, lo que proporciona una mejor protección contra las interferencias.
¿Un canal para cables? La capa intermedia de los cables se refiere a esa capa que existe entre los diferentes pisos. Si yo fuera el responsable de la construcción, no aprobaría el uso de canales para cables; después de todo, esto no es una industria siderúrgica, y en la industria química generalmente no se permite hacer algo así.
Uso de canaletas tipo puente completamente cerradas con recubrimiento de zinc al calor
Este post fue editado por última vez por Un transeúnte apresurado el 13-8-2018 a las 07:28. Diseño de salas de armarios independientes, estructura resistente a explosiones (instalaciones expuestas a riesgos de explosión).
No, dices que ahora rara vez se diseña con la sala de control encima de la sala de distribución. Entonces, ¿cómo están ubicadas generalmente la sala de distribución y la sala de control? ¿En el mismo nivel?