2018-08-12View Original

Thread Content

Por favor, a los expertos: ¿Alguien conoce el sistema de medidores secundarios de los dispositivos de detección de gas de Zhongheng An? ¿Alguien sabe cómo configurarlos? ¿Podrían enseñármelo? El medidor de gas fijo de nuestra empresa utiliza el modelo HA8100 de Zhongheng An; el sistema de medidores secundarios también es de su marca. Además, la luz de error relacionada con las tarjetas está encendida constantemente, y reiniciarla no sirve de nada. Se dice que es necesario realizar un ajuste nuevo.
Reply #22018-08-13
En general, la luz de error relacionada con las tarjetas se enciende cuando la corriente en el circuito es inferior a 4 mA (incluyendo los casos de cortocircuito), o cuando dicha corriente supera los 20 mA (principalmente debido a que los cables de señal y los cables comunes están conectados al revés). El propietario del equipo puede verificar esto por sí mismo antes de solicitar ayuda al fabricante.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.