El medidor de caudal de tipo vórtice de Yokogawa, serie DY, es de tipo separado. El transmisor instalado en el sitio muestra correctamente el caudal, pero la lectura que se muestra en el DCS siempre está en el rango máximo. Probablemente haya un problema con el módulo de salida. ¿Es posible repararlo? ¿O sería mejor reemplazar todo el transmisor y su pantalla?
Es mejor comprar uno nuevo en lugar de reparar uno de Yokogawa; ellos tampoco quieren hacerse cargo de las tareas de reparación.
¿Hace cuánto tiempo lo estás usando? Nunca he visto algo así con los productos de Yokogawa. ¿De cuántas líneas es el sistema que estás utilizando?
¿Cuántos modelos de medidores de caudal por efecto Venturi de Yokogawa de varios circuitos ha utilizado?
¿En qué se basa para decir que es un fallo del módulo de salida? Primero, debe verificar si los terminales A/I del DCS muestran valores de corriente normales, o bien comprobar si la señal de salida del medidor de caudal corresponde a la configuración correcta. Los medidores de caudal de tipo vórtice de Yokogawa Electric pueden generar diferentes señales según la forma en que se conecten sus cables. La señal de salida por defecto es un valor de corriente analógica, pero mediante conexiones especiales se pueden generar señales de pulso o de contacto. Es necesario leer detenidamente el manual de operaciones.
Basta con reemplazar el módulo del monitor, pero es necesario determinar si es el módulo el que está dañado, si se trata de un problema de configuración, o de un problema en los canales DCS
¿Quieres decir que los medidores de tipo vórtice de Yokogawa solo son de dos cables? :o
Reparé un medidor de caudal en una fábrica; tiene 3 placas de circuito: una placa de procesamiento de señales, una placa de salida y una placa de alimentación. El de Yokogawa no lo he probado; a ver si también está formado por varias placas, cambiar la placa de salida y listo.
Primero, mida la corriente en la salida del transmisor. Si la corriente es correcta, entonces hay que verificar el rango del DCS en el lado receptor o los problemas del módulo AI. Si la corriente no es correcta, entonces hay que revisar si la configuración del transmisor y sus conexiones son adecuadas.
Se comenzó a usar en 2010, funcionó bien todo el tiempo, y ahora ha aparecido este problema.
La corriente medida en la barrera de seguridad es superior a 20 mA
Si se supera el límite de la barrera de seguridad, es posible que la placa esté dañada; basta con reemplazarla