Distribución de energía eléctrica para las válvulas neumáticas con solenoide

2018-08-16View Original

Thread Content

¿Qué voltaje debe tener la electroválvula de las válvulas neumáticas: 220VAC o 24VDC? ¿Se debe utilizar un sistema DCS para suministrar energía a 24VDC, o se necesita un cuadro de distribución separado?
Reply #22018-08-16
Por lo general, se utiliza una tensión de 24VDC, la cual se suministra directamente desde los componentes del armario DCS hasta las bobinas de las válvulas electromagnéticas. Es importante asegurarse de que haya una correspondencia adecuada en cuanto a potencia. Para evitar cortocircuitos en las bobinas, se puede instalar un fusible de 2A en el circuito de estas
Reply #32018-08-16
Ambos son viables, pero las bobinas de 220V se queman fácilmente; quizá sea un problema de calidad en las que compré. Se recomienda utilizar un modelo de 24 V y de baja potencia.
Reply #42018-08-16
Ahora se eligen válvulas electromagnéticas de baja potencia de 24 V, con un consumo inferior a 4 W
Reply #52018-08-16
El de 24V sirve; se puede conectar directamente a la tarjeta DO en el DCS para obtener la salida
Reply #62018-08-17
Por lo general, se utilizan relés DCS DO de 24 V y bajo consumo de energía, con un valor inferior a 3 W, en configuración de contacto abierto. Según la potencia de la válvula electromagnética, calcule la distancia del cable correspondiente. No deje que la alta potencia de la válvula impida su funcionamiento; lo importante es evitar que haya una caída de voltaje en el cable, lo cual podría causar que la tensión disponible para la válvula sea insuficiente.
Reply #72018-08-17
Todos los diseños que he creado son de bajo consumo, con voltaje de 24VDC y una potencia de ≤3W; 3/24 = 125mA. Los módulos de salida funcionan de forma directa. Por lo general, los canales DO tienen una corriente de 500mA, lo cual no representa ningún problema.
Reply #82018-08-21
Si se puede usar 24V, mejor usarlo, es más seguro.
Reply #92018-08-22
Ambos son viables, pero actualmente las válvulas suelen equiparse con solenoides de 24 V; generalmente se alimentan mediante DCS, sin necesidad de un suministro eléctrico independiente. Por supuesto, muchos circuitos de control complejos también utilizan 110 V o 220 V.
Reply #102018-08-22
Cuando las válvulas de corriente continua de 24 V se encuentran a una distancia considerable de la sala de control, la tensión disminuye al pasar por la impedancia del cable hasta llegar al equipo en el sitio. Por eso, nuestra empresa recomienda utilizar 220V de corriente alterna.
Reply #112018-08-22
Viendo las condiciones del lugar, como está demasiado lejos de la sala de control y la protección contra explosiones no es lo suficientemente estricta, se utiliza 220 V; para todo lo demás, se usa 24 V. Las válvulas electromagnéticas suelen tener un suministro de energía independiente; lo mejor es no obtener la energía del gabinete DCS
Reply #122018-08-27
Actualmente, lo más común es elegir 24V; es mejor tener una fuente de alimentación separada del módulo.
Reply #132018-09-07
Por lo general, se utiliza una tensión de 24 V; si está conectado al DCS, el gabinete del sistema es el que suministra la energía. Si no hay conexión al sistema, se logra la conversión a 220-24 V mediante el interruptor de alimentación
Reply #142018-09-07
La tensión de los devanados de los solenoides que acompañan a las válvulas de control automático suele ser de 220 VAC o 24 VDC; por lo general, se opta por el nivel de 24 VDC en el diseño. La potencia nominal de las válvulas electromagnéticas que se utilizan junto con las válvulas de control automático suele ser bastante baja; por lo tanto, no hay problemas al utilizar una tensión de 24VDC para su accionamiento. Además, la ventaja de tener una tensión más baja es que reduce los riesgos para la seguridad de las personas que realizan las tareas de mantenimiento en el sitio, y también cumple con los requisitos de protección contra explosiones en dicho lugar. La alimentación del solenoide puede provenir directamente de la placa de salida de relés del DCS, o bien a través de una fuente de alimentación externa. En los sistemas intrínsecamente seguros, la alimentación proviene del barrera de seguridad. En estos casos, es necesario prestar especial atención a si la capacidad de alimentación de la barrera de seguridad es suficiente para satisfacer las necesidades del solenoide, así como a las pérdidas causadas por la longitud del cable de control; esto se debe a que la barrera de seguridad funciona como un limitador de energía. Las válvulas electromagnéticas de nivel 220VAC suelen utilizarse en lugares donde los requisitos de protección contra explosiones no son tan estrictos, así como en algunas válvulas de gran tamaño. Muchos proveedores prefieren utilizar válvulas de este tipo, ya que esto permite ahorrar en los sistemas de alimentación de corriente continua regulada.
Reply #152018-09-07
Salida de la tarjeta DCS DO, 24V, inferior a 3W
Reply #162018-10-12
¿A qué distancia se necesita utilizar 220V?
Reply #172018-10-12
Si se trata de una operación con DCS, generalmente se utiliza 24VDC; si la operación se realiza en el lado eléctrico, por lo general se prefiere 200VAC

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.