¿Cuál es la causa de las fluctuaciones lentas en la presión de salida de los localizadores de acción simple de la serie FISHER DVC6000? Se debe descartar la posibilidad de fugas en el actuador

2018-08-16View Original

Thread Content

¿Cuál es la causa de las fluctuaciones lentas en la presión de salida del localizador de acción simple de la serie FISHER DVC6000? Se debe descartar una fuga de aire en el actuador
Reply #22018-08-16
Las causas pueden ser que la barra de retroalimentación esté suelta, que el amplificador no esté ajustado correctamente, que los parámetros PID no estén configurados adecuadamente, etc.
Reply #32018-08-17
Si lo haces manualmente y la válvula no se mueve, es porque el manómetro está roto, o bien la malla de filtración en la zona del manómetro está obstruida u algo por el estilo.
Reply #42018-08-17
No he descritolo con suficiente claridad. Primero, una vez que la posición de la válvula se estabilizó en los extremos superior e inferior, se observaron fluctuaciones en dicha posición; fue entonces cuando se detectaron las fluctuaciones de presión. Los síntomas parecen indicar una fuga en algún lugar. Se puede descartar la posibilidad de que sea una fuga en el actuador, ya que todas las tuberías fueron revisadas y aseguradas. Parece que se puede descartar la posibilidad de fugas en zonas distintas al posicionador. Se sospecha que podría haber un problema con el propio posicionador. La presión disminuye a un ritmo promedio de 0.1 psi/s; finalmente, la presión vuelve a aumentar
Reply #52018-08-17
¿Se han verificado el amplificador y la IP? Se pueden desmontar para limpiarlos; si se ensucian, también pueden causar fluctuaciones.
Reply #62018-08-17
Primero, se revisan los diversos datos de medición y se ajustan los valores, las tablas, etc. Luego, se examinan los problemas propios de la válvula... Voy a ver cómo se revisan los problemas de la válvula en sí...
Reply #72018-08-17
¿El archivo no tiene los puntos de Fisher? Déjelos que vengan a revisarlo.
Reply #82018-08-17
Primero, hay que descartar la posibilidad de fluctuaciones manuales. Si no hay fluctuaciones manuales, hay un 90% de probabilidades de que sea un problema en la configuración del PID. Si las fluctuaciones manuales ocurren por un momento y luego desaparecen, hay un 90% de probabilidades de que sea porque el localizador no está ajustado correctamente o porque el amplificador de presión de aire no está configurado adecuadamente. Si hay fluctuaciones irregulares y se escuchan sonidos anormales en los cilindros, lo más probable es que sea necesario revisar los muelles; de lo contrario, habrá que reemplazarlos.
Reply #92018-08-17
Revisemos el convertidor de IP; ya hemos tenido casos en los que las altas temperaturas causaron la fusión del aceite dentro del convertidor, lo que generó fluctuaciones hasta que dejó de funcionar.
Reply #102018-08-17
No se sabe mucho sobre cómo verificar y limpiar esto concretamente
Reply #112018-08-17
Me refiero al modo manual; el localizador ya está ajustado, no hay muchos problemas con los parámetros
Reply #122018-08-28
Desmontarlo, limpiarlo y soplarse los orificios del IP con aire comprimido; sin embargo, no se debe perder el anillo de sellado.
Reply #132018-08-28
Use agua con jabón para determinar si hay fugas.
Reply #142018-08-30
Si el problema persiste incluso con control manual, ¡intente usar una válvula de alivio diferente! Los localizadores Fisher que he tenido han presentado el problema del que hablas; en todos los casos, era un problema con la válvula de alivio de presión.
Reply #152018-08-30
Probablemente, la válvula piezoeléctrica esté dañada, lo que causa problemas en el ajuste fino
Reply #162018-10-17
Todavía se debe a la inestabilidad de la válvula; si también hay fluctuaciones en la presión del suministro de aire, es posible que la cantidad de aire proporcionada por la válvula reductora de presión no sea suficiente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.