Quisiera preguntarles: si se utiliza un distribuidor de aire para suministrar aire, ¿existe algún requisito en cuanto a la distancia desde cada ramal del distribuidor hasta la válvula? El propietario cree que la distancia de 10 m podría indicar la necesidad de un suministro de gas independiente, pero no se encontraron regulaciones al respecto en las normas.
En las normas de suministro de gas realmente no hay requisitos específicos, pero 10 metros es algo largo.
A 10 metros de distancia, basta con usar acero inoxidable de φ10.
Depende del diámetro de los tubos que utilices. Si es como dijo el de arriba, φ10, probablemente tengas que volver a trabajar en ello, ya que las normas no lo permiten.
¿Cuál es la norma específica? He visto que en las normas de diseño para el control automático en la industria química no se menciona nada sobre este aspecto relacionado con el suministro de gas
Los tubos que salen del distribuidor deben tener un diámetro mínimo de 1/2”. Estos tubos llegan hasta la válvula de control de flujo ubicada cerca del equipo. Luego, se conectan 10 tubos de suministro de aire a la válvula de filtrado y reducción de presión.
Anteriormente, hemos fabricado varios lotes de distribuidores de aire para el tratamiento de aguas para nuestros clientes; estos dispositivos sirven principalmente para controlar las válvulas neumáticas. El diámetro del tubo principal de entrada parece ser DN20, mientras que el diámetro de los tubos desde los cuales se distribuye el aire es aproximadamente DN15. Por supuesto, esto también depende del diámetro de sus tuberías, de la presión del aire y del rango de regulación de presión.
El tubo principal del distribuidor de gas es de DN25, y las ramificaciones son tubos de Φ8
¿Quieres decir φ8 para 10 metros? ¿Qué tipo de válvulas? ¿Del pistón? ¿Todavía es una película fina? El pistón tiene problemas; se necesita una cantidad considerable de aire. Además, tu tubo es demasiado largo y delgado
Tengo tubos de acero inoxidable de φ8 para suministrar aire a las válvulas de control; la distancia es de más de diez metros. Si la fuente de aire del medidor es estable y limpia, debería estar bien
Entonces estás listo, seguramente nunca has trabajado en diseño.
En primer lugar, según mi experiencia de uso, una distancia de 10M no se considera larga; sin duda se puede utilizar. Solo necesita considerar si la válvula de suministro de gas requiere algún otro tipo de control en su funcionamiento (apertura o cierre rápido, el tamaño del actuador, si el tiempo necesario para pasar de la posición completamente abierta a la completamente cerrada cumple con los requisitos del proceso, etc.). Al mismo tiempo, ¿qué tamaño de tuberías de suministro de aire elegir? ¿Cuántas válvulas puede alimentar cada distribuidor? En el HG20510 se indica claramente; teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y la situación real de los materiales en el sitio, se debe elegir de manera racional.
Solo que uno de los conductos del distribuidor de aire es bastante largo, 10 metros. Puedo modificarlo para que suministre aire de forma independiente. No tiene sentido que hables así; yo nunca he hecho diseños de este tipo. Tú sí lo has hecho, ¿verdad? Vaya, qué listo eres. Quédate donde haga más fresco.
Si la presión de la fuente de gas es suficiente para el funcionamiento de la válvula de regulación, por ejemplo, entre 0,4 y 0,7 MPa, entonces debería ser suficiente.
La normativa establece que el diámetro mínimo de los tubos del sistema de suministro de gas aguas arriba de la válvula de bola de alimentación de gas debe ser de 1/2 pulgada. ¡Esto es simplemente un error de diseño!
Ve a ver qué tamaño tienen los tubos que salen del distribuidor de gas. Mis planos han sido revisados por el personal del estudio de diseño. Además, en proyectos anteriores también he utilizado distribuidores, e incluso algunos de más de 10 m. Los representantes de diseño en el sitio tampoco han informado de ningún problema de insuficiente caudal de aire
Esto es una normativa establecida; si tienes alguna duda, dirígete a quien la elaboró. Para hacer diseño hay que conocer las reglas; solo sobre esa base se puede ser creativo.
Debería ser un tubo secundario de 10 M, y del válvula de bola de la fuente de aire hasta la válvula de filtrado y presurización se utiliza uno de 10, más o menos de 1 M a 2 M
Lo que dices sobre los tubos de 1/2” está bien; todos los tubos que se utilizan para suministrar aire a las válvulas son de 1/2”. Estoy de acuerdo con eso. Pero lo que yo quiero decir ahora es que se trata del aire que sale del distribuidor de aire. Las especificaciones indicadas en el manual son de una válvula de bola con tubo de 1/2”, que puede convertirse en Φ6 o Φ8. El tamaño de 1/2” al que te refieres equivale a un tubo de Φ21.3. . No, lo que sale del distribuidor es un tubo de Φ8
Siempre hablas de normas. Ahora mismo tengo en mis manos las normas HG/T 20510-2014 y SH/T 3020-2013, que corresponden a industrias diferentes y regulan la provisión de gas. Dime, ¿en qué partes de estas normas se mencionan los requisitos relacionados con la longitud de los tubos derivados del distribuidor de gas?