Pido consejo a los expertos: ahora GDS exige un ajuste independiente. ¿Cómo lo gestionan en sus fábricas? ¿Se utiliza el sistema DCS o el sistema SIS? ¡Gracias!
Por lo general, lo configuramos de forma separada: se crea una estación superior que utiliza el programa KingView para comunicarse con la unidad principal. La estación superior sirve principalmente para registrar los valores en tiempo real, permitir la visualización de las tendencias y guardar los registros de alarmas. Esto es algo que exigen los departamentos encargados de la seguridad y la protección ambiental
Configuración independiente, separada del DCS
¿No eres tú el GDS? Usar directamente el sistema GDS. PLC e DCS independientes.
Actualmente, la opción más económica sigue siendo utilizar un sistema DCS, con controladores independientes y una estación de operación que también funciona como estación de ingeniería; esta es la opción con mejor relación calidad-precio.
https://mp.wei*n.qq.com/s/spaFWjH_SidKOHBNKmPiFg Utilizamos Kangjisen, ya que cuenta con certificación SIL; al igual que SIS, se utiliza la misma empresa, pero se trata de sistemas e controladores independientes
¿Cuál es el número de la ordenanza de la autoridad de supervisión de seguridad que se menciona en el enlace?
Documento n.º 116. Los GDS pertenecen a una categoría de sistemas SIS. F&G BMS, entre otros, pertenecen a la categoría de sistemas SIS. Todos se pueden configurar por separado. No se puede acceder al sistema DCS. ¿Con SIS te refieres al sistema de interbloqueo de seguridad? Si es así, los sistemas de alarma para gases inflamables y tóxicos en caso de incendio no deben integrarse con sistemas SIS como el ESD.
Documento n.º 116. Los GDS pertenecen a una categoría de sistemas SIS. F&G BMS, entre otros, pertenecen a la categoría de sistemas SIS. Todos se pueden configurar por separado. No se puede acceder al sistema DCS. ¿Con SIS te refieres al sistema de interbloqueo de seguridad? Si es así, los sistemas de alarma para gases inflamables y tóxicos en caso de incendio no deben integrarse con sistemas SIS como el ESD.
El artículo 116 del año 2014, que causó la muerte de personas
Se utiliza el SIS de Foxboro para generar el GDS, y luego se transmite la información al DCS. La fuente de alimentación UPS del GDS debe configurarse por separado; esa es la sugerencia que acaban de dar tras la inspección en la fábrica.
Todo es tontería; basta con hacerlo en DCS
Nuestro sistema GDS aquí es un sistema de control independiente que cumple con el nivel SIL2 certificado por la organización TUV; si es necesario, las señales pueden ser transmitidas mediante conexiones por cable al sistema SIS para activar las acciones de bloqueo correspondientes.
El sistema GDS no necesita contar con la certificación SIL. Si la señal del detector se utiliza en un sistema de instrumentación de seguridad (sistema SIS), debe configurarse de forma independiente y no puede integrarse al sistema GDS.
DCS, GDS y SIS están configurados de forma independiente.
Se puede usar un PLC o un DCS; no es obligatorio utilizar un SIS.
El costo de SIS es demasiado alto; yo lo uso por separado
Existe un sistema GDS separado, independiente del DCS y del SIS
“Por lo general, lo configuramos de forma separada: se crea una estación de control que utiliza el programa KingView para comunicarse con el equipo principal. La estación de control se encarga principalmente de registrar los valores en tiempo real, permitir la visualización de las tendencias y guardar los registros de alarmas; esto es algo que exigen los departamentos de seguridad y protección ambiental. Este es un buen plan, pero, ¿puede registrar en tiempo real las señales de alarma instantáneas del controlador?