Un sistema cuenta con los siguientes puntos de medición: AI (4~20mA): 18 puntos; A0 (válvulas de control reguladas por 4~20mA): 4 puntos, de los cuales 2 válvulas son de control por relación de valor; DI: 2 puntos; DO: 2 puntos. Me gustaría preguntarles si para el sistema de control sería mejor utilizar un sistema DCS o un sistema PLC. ¿Cuál es el precio de cada uno? ¿Sería adecuado utilizar un PLC del modelo S7-200? ¡Gracias!
El PLC sin duda sirve, pero la regulación PID y cosas por el estilo son bastante complicadas
Pero las puntos son demasiado pocos para usar un conjunto DCS; no parece rentable
Si no le supone molestia, use un PLC o un DCS de pequeño tamaño.
Con tan pocos puntos, DCS definitivamente no es una opción rentable, a menos que se utilice junto con algo más. En teoría, el PLC S7-200 funciona bien, pero ya no se utiliza; actualmente se utilizan modelos de la serie 1200, o bien de la serie 200 Smart.
El control central JX300 o Hilscher funcionan bien; hay pocos botones
Si quieres usar uno de Riedel, puedes dejar tus datos de contacto
Basta con comprar algunos indicadores digitales con control; no hay necesidad de pensar en PLC ni DCS.
Para los nuevos proyectos se considera el PLC, ya sea añadiéndolo o adaptando el sistema existente. Por supuesto, también es posible utilizar el control y la visualización con indicador digital mencionados arriba
Para 18 IA, 1200 es conveniente; es fácil conectar la estación superior con el PLC