¿Cómo se puede calcular el caudal máximo que puede medir un medidor de caudal por diferencia de presión que ya está en uso? Se ha instalado un medidor de caudal por diferencia de presión de tipo Anubis para medir el flujo de aire. El rango de medición es de 0-9000 Nm3/h, lo que corresponde a una diferencia de presión de 0-1 kPa. El transmisor de diferencia de presión puede medir diferencias de presión de hasta 2,5 kPa. Con los datos conocidos, es decir, un rango de 0-9000 Nm3/h que corresponde a una diferencia de presión de 0-1 kPa, y utilizando la fórmula según la cual el caudal es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la diferencia de presión, se obtiene un coeficiente de proporcionalidad de 9000. Al sustituir 2,5 kPa en la fórmula, se calcula que el caudal máximo que puede medir el transmisor es de 14220 Nm3/h. ¿Está correcto este cálculo? Parece que en el proceso de cálculo no se tuvo en cuenta en absoluto la situación de los elementos de restricción del flujo.
El elemento de restricción no necesariamente puede ampliarse tanto; es necesario consultar al fabricante del mismo para saber cuánto se puede ampliar.
El transmisor de diferencia de presión puede medir una diferencia de presión máxima de 2,5 kPa. Esto no tiene nada que ver con el caudal máximo, sino que está relacionado con la placa de orificio
El rango se calcula de esta manera en metros; no se sabe qué sucede cuando se supera ese rango. Lo importante es que este dispositivo no es un regulador de caudal estándar. ¿Su diámetro del tubo es DN350?
No sé si lo entiendo bien: el rango del elemento de medición es de 0 a 1, ¿y el rango configurado en su transmisor es de 0 a 2.5? Ahí está el problema: el rango del transmisor debe coincidir con el del elemento de restricción. El transmisor solo tiene una función auxiliar: medir la diferencia de presión en el elemento de restricción y mostrarla. Es el elemento de restricción el que determina cuál será esa diferencia de presión. ¿Cómo es posible entonces que el rango de flujo sea 14220? El caudal máximo es de 9000. Si la diferencia de presión que mide supera el valor de 1, eso significa que hay algún problema con el elemento de restricción que ha seleccionado
Si lo consideramos como un problema en sí, no representa ningún problema. 2,5 kPa es demasiado poco. Si se reemplaza el transmisor de diferencia de presión por uno que funcione a 250 kPa, ¿será un problema? Si se hace el cálculo según la fórmula, no habrá ningún problema. {:2_32:}
¿Es tan bajo 1 kPa? Hasta qué nivel puede llegar, está indicado en el cálculo técnico. En ese documento se indica el caudal máximo que puede manejar Anubha
El método no es correcto. Si se trata de un líquido, se puede hacer un cálculo, pero con los gases es más complicado
Puedes contactar al fabricante de los componentes de regulación para que te haga un cálculo; calcularán un rango nuevo según el tamaño de la abertura que tengas
Si se amplía el rango, no se puede garantizar la precisión; solo sirve como valor de referencia: lol
Se puede ampliar un poco, pero el error también aumentará en consecuencia; los cálculos del autor no tienen ningún problema en sí. Pero si se quiere un dato preciso, aún es necesario que el fabricante lo calcule o lo calibre. El desgaste de la placa de orificio también aumentará.
Y 2,5 KPa, no importa; ese es el rango máximo del transmisor de diferencia de presión. Cuando el transmisor de diferencia de presión muestra un valor de diferencia de presión de 1 KPa, eso significa el 100%; 9000 representa el rango máximo. Si la diferencia de presión supera este valor, el transmisor de presión emitirá una alarma.