Thread Content
Pedir permiso al conductor experimentado. ¿Qué utilidad tienen estas dos direcciones opuestas?
Este mensaje fue editado por última vez por hfrs el 21-8-2018 a las 13:24. Creo que se trata de un problema de redacción: los planos solo muestran una parte del diseño. Supongo que se trata de un error en la obtención de los datos; yo también lo he indicado así en los planos.
Sería bueno que esta imagen tuviera el lado izquierdo; no está completa, así que es difícil analizarla
Esta es la imagen completa; se muestra la configuración de los equipos de hidrógeno de respaldo
¿Cuál es la función del inversor? Si se hace al revés dos veces, ¿no es como si no hubiera transformación?
Este mensaje fue editado por última vez por pcdhacker el 22-8-2018 a las 07:27. Después de seleccionar la opción “baja”, se produce una inversión en AO; probablemente se trate solo de una interpretación por parte de quienes trabajan con lógica. Una vez que se comprende la relación lógica real de las válvulas, no es necesario configurar nada en sentido inverso. Al entenderlo de forma inversa en AO, significa que 4-20 mA corresponde a 100-0
Este mensaje fue editado por última vez por hfrs el 22-8-2018 a las 14:05. He echado un vistazo a esto; no entiendo muy bien los procesos involucrados. Pero creo que el PID que aparece abajo debería tener un efecto negativo. Además, creo que la opción de “invertir” que está después de A/M debería eliminarse. Yo suelo hacerlo así. No entiendo muy bien por qué se hace así en el diagrama, pero como el PID tiene efecto directo, es necesario invertir la señal dos veces y añadir el FO para que todo el circuito funcione con retroalimentación negativa. Quizás esto se hace para que la indicación de la posición de la válvula coincida con la señal real. .