El indicador en el sitio del medidor de caudal de Yokogawa tiene visualización, pero no hay salida de señal

2018-08-21View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por Nubes en la niebla/love el 21 de agosto de 2018, a las 17:13. El medidor de caudal DY040 de Yokogawa muestra una lectura de 8 metros cúbicos/hora. Su rango de medición es de 0 a 30 metros cúbicos. Sin embargo, no hay salida de señal. La corriente medida es de 1.7 mA, y la tensión es de 23.6 VDC. ¿Cuál es el problema?
Reply #22018-08-21
Esta tabla debería ser de 4 hilos; si mide 23 V, es muy probable que los cables de corriente de salida estén conectados al revés. O bien, una sobretensión: la barrera de seguridad se daña y provoca un circuito abierto.
Reply #32018-08-22
Última edición de este mensaje por 955559 el 22/08/2018 a las 13:39.
1. Síntomas del problema: El medidor de caudal de tipo vórtice no muestra ninguna señal cuando está conectado a la corriente eléctrica; no hay salida de señal desde el instrumento.
Posibles causas del problema: 1) La alimentación del sensor del instrumento es insuficiente; 2) El caudal en el tubo es demasiado bajo o no hay flujo de fluido ; Método de tratamiento: 1) Verificar si los conectores de los sensores del instrumento están en buen estado ; 2) Encuentre la válvula y ábrala lentamente ; 2. Síntomas del fallo: No hay flujo en el interior de la tubería del medidor de caudal de tipo vórtice, pero el sensor emite una señal ; Posibles fallos: 1) Una mala conexión a tierra del medidor de caudal por vórtices puede causar interferencias a una frecuencia de 50 Hz ; 2) Las vibraciones en las tuberías donde se instala el medidor de caudal por efecto vórtice son excesivas ; 3) El ganancia del sensor del instrumento es alta ; Método de tratamiento: 1) Volver a conectar el instrumento a tierra ; 2) Reforzar los tuberías en forma triangular, y luego reforzar a una distancia de 2D aguas arriba del medidor de caudal de tipo vórtice ; 3) Ajustar el ganancia del sensor hasta alcanzar un valor adecuado ; 3. Síntomas del fallo: Las lecturas del caudal indicadas por el instrumento varían mucho. Posibles causas de fallo: 1) Las tuberías en las que está instalado el medidor de caudal por efecto vórtice vibran excesivamente ; 2) La sensibilidad del medidor de caudal por vórtices está ajustada en un nivel demasiado alto ; 3) Daño en la placa de circuito ; 4) Las variaciones de presión son grandes ; 5) El cuerpo emisor de sonido en forma de remolino tiene adherencias ; Método de tratamiento: 1) Reforzar los tubos en forma triangular, y luego reforzarlos a una distancia de 2D aguas arriba del medidor de caudal por efecto vórtice ; 2) Reducir la sensibilidad de los instrumentos ; 3))Reemplazo ; 4) Medir la presión y ajustarla al valor normal ; 5) Limpieza de los elementos generadores de vórtices en el medidor de caudal por vórtices ; 4. Síntomas del fallo: El medidor de caudal por vórtices presenta un error considerable. Posibles causas de fallo: 1) La distancia entre los tramos rectos situados antes y después del medidor de caudal por vórtices no cumple con los requisitos ; 2) La configuración de las constantes del instrumento en el medidor de caudal por vórtices está incorrecta ; 3) Adherencias aguas arriba del cuerpo generador de vórtices sonoros ; Método de solución 1): Cambiar la ubicación de instalación y seleccionar un nuevo lugar para instalarlo, siguiendo las instrucciones del manual ; 2) Recalibrar las constantes del instrumento del medidor de caudal por vórtices ; 3) Limpieza de los elementos generadores de vórtices en el medidor de caudal por efecto de vórtice ;
Reply #42018-08-22
¿Será que la distancia de transmisión es demasiado grande y la tensión insuficiente?
Reply #52019-12-10
Autor, ¿se resolvió ese problema más tarde? ¿Cuál es la razón?
Reply #62019-12-11
Los medidores de caudal de tipo vena turbulenta de Yokogawa son de tipo de dos cables. ¿De dónde sacó la idea de que son de cuatro cables?
Reply #72019-12-11
Es muy probable que haya algún punto en el circuito donde la conexión no sea correcta, lo que provoca una impedancia demasiado alta. O bien, hay alguna fuga de corriente en el circuito del instrumento.
Reply #82019-12-14
¿Se resolvió? Si se resuelve, indique la causa del fallo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.