El indicador en el sitio del medidor de caudal de Yokogawa tiene visualización, pero no hay salida de señal
Thread Content
Este mensaje fue editado por Nubes en la niebla/love el 21 de agosto de 2018, a las 17:13. El medidor de caudal DY040 de Yokogawa muestra una lectura de 8 metros cúbicos/hora. Su rango de medición es de 0 a 30 metros cúbicos. Sin embargo, no hay salida de señal. La corriente medida es de 1.7 mA, y la tensión es de 23.6 VDC. ¿Cuál es el problema?1. Síntomas del problema: El medidor de caudal de tipo vórtice no muestra ninguna señal cuando está conectado a la corriente eléctrica; no hay salida de señal desde el instrumento.
Posibles causas del problema: 1) La alimentación del sensor del instrumento es insuficiente; 2) El caudal en el tubo es demasiado bajo o no hay flujo de fluido ; Método de tratamiento: 1) Verificar si los conectores de los sensores del instrumento están en buen estado ; 2) Encuentre la válvula y ábrala lentamente ; 2. Síntomas del fallo: No hay flujo en el interior de la tubería del medidor de caudal de tipo vórtice, pero el sensor emite una señal ; Posibles fallos: 1) Una mala conexión a tierra del medidor de caudal por vórtices puede causar interferencias a una frecuencia de 50 Hz ; 2) Las vibraciones en las tuberías donde se instala el medidor de caudal por efecto vórtice son excesivas ; 3) El ganancia del sensor del instrumento es alta ; Método de tratamiento: 1) Volver a conectar el instrumento a tierra ; 2) Reforzar los tuberías en forma triangular, y luego reforzar a una distancia de 2D aguas arriba del medidor de caudal de tipo vórtice ; 3) Ajustar el ganancia del sensor hasta alcanzar un valor adecuado ; 3. Síntomas del fallo: Las lecturas del caudal indicadas por el instrumento varían mucho. Posibles causas de fallo: 1) Las tuberías en las que está instalado el medidor de caudal por efecto vórtice vibran excesivamente ; 2) La sensibilidad del medidor de caudal por vórtices está ajustada en un nivel demasiado alto ; 3) Daño en la placa de circuito ; 4) Las variaciones de presión son grandes ; 5) El cuerpo emisor de sonido en forma de remolino tiene adherencias ; Método de tratamiento: 1) Reforzar los tubos en forma triangular, y luego reforzarlos a una distancia de 2D aguas arriba del medidor de caudal por efecto vórtice ; 2) Reducir la sensibilidad de los instrumentos ; 3))Reemplazo ; 4) Medir la presión y ajustarla al valor normal ; 5) Limpieza de los elementos generadores de vórtices en el medidor de caudal por vórtices ; 4. Síntomas del fallo: El medidor de caudal por vórtices presenta un error considerable. Posibles causas de fallo: 1) La distancia entre los tramos rectos situados antes y después del medidor de caudal por vórtices no cumple con los requisitos ; 2) La configuración de las constantes del instrumento en el medidor de caudal por vórtices está incorrecta ; 3) Adherencias aguas arriba del cuerpo generador de vórtices sonoros ; Método de solución 1): Cambiar la ubicación de instalación y seleccionar un nuevo lugar para instalarlo, siguiendo las instrucciones del manual ; 2) Recalibrar las constantes del instrumento del medidor de caudal por vórtices ; 3) Limpieza de los elementos generadores de vórtices en el medidor de caudal por efecto de vórtice ;