Dentro del tanque del producto se utiliza un disco flotante, con un medidor de nivel de una sola brida para realizar la medición

2018-08-23View Original

Thread Content

Para medir el nivel del líquido en las áreas de tanques de la empresa, se ha utilizado un método con brida simple y otro con radar de ondas guiadas. En algunos tanques, hay discos flotantes metálicos sellados con juntas de goma; cuando el nivel del líquido aumenta, este empuja hacia arriba los discos flotantes. ¿La gravedad de la placa flotante afectará a la medición de la brida simple? Recuerdo que en las clases de física de la secundaria, se ponía un vaso semilleno dentro de otro vaso más grande. Para calcular la presión en el fondo del vaso se utilizaba la fórmula pgh. Me pregunto si el hecho de que este vaso esté siempre flotando sobre el medio líquido y además tenga los bordes sellados con anillos adhesivos, afectará a las mediciones realizadas con una sola brida. Creo que no debería afectar, pero no sé si alguien ha utilizado esta estructura en sus proyectos
Reply #22018-08-23
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 23-8-2018 a las 10:29. Jejeje. Hermanito, considera las placas flotantes y los pesos como si fueran capas de líquido separadas entre sí. Así está bien. Considerarlo como un pistón lo hace más realista. La placa flotante está sellada sobre la superficie del líquido mediante anillos de goma. Por lo tanto, la presión que ejerce la placa flotante sobre la superficie del líquido, P1, puede aproximarse como P1 = mg/S, donde m es la masa de la placa flotante, g es la aceleración de la gravedad y S es el área transversal del tanque. En cuanto a la resistencia por fricción del anillo de goma, se estima que su valor no es grande; por lo tanto, se puede ignorar. Por supuesto, si se realiza un experimento físico, se puede determinar fácilmente cuál es exactamente el valor de esa resistencia, así como las fluctuaciones en ella.
Reply #32018-08-23
Por lo tanto, se puede deducir que, en el dibujo hecho por el hermanito, la presión medida con una sola brida es P3 = P1 + P2. P2 representa la presión del colchón de líquido, mientras que P1 puede ser compensado. Lo demás ya lo entendéis todos; no necesito explicároslo más.
Reply #42018-08-23
Si el frasco es alto, el impacto es muy pequeño. Sin embargo, se recomienda usar radar; en las grandes áreas de almacenamiento de líquidos, rara vez se utilizan transmisores de brida
Reply #52018-08-23
Debes saber de dónde proviene la presión; se trata de un análisis mecánico. Debes entender que tanto los transmisores de una brida como los de dos bridas pertenecen a la categoría de transmisores de diferencia de presión. Es decir, la presión del líquido es igual a la presión de la columna de líquido más la presión atmosférica. Esa es la presión positiva. La presión negativa, en relación con la atmósfera, también es una forma de presión. Al restar estas dos presiones, se obtiene la diferencia de presión, que es ρgh. Incluso la presión atmosférica debe tenerse en cuenta, ¿cuánto más entonces la presión del disco flotante?
Reply #62018-08-23
Está bien, muchas gracias, hermano:D
Reply #72018-08-23
Hay un radar; los tanques no son muy altos, en general miden entre siete u ocho metros, y el más alto de ellos alcanza los 10 metros. . . Ya había elegido cuando vine a esta empresa. . . También es la primera vez que veo un recipiente como este con una plataforma flotante
Reply #82018-08-23
Afectará al transmisor, haciendo que la lectura sea más alta que el nivel real del líquido.
Reply #92018-08-23
Hubo un caso en el que el material aislante del tanque se cayó y golpeó el conector del transmisor, lo que causó su rotura y una fuga masiva de sustancias orgánicas.
Reply #102018-08-24
Este tanque con techo flotante interno utiliza una sola brida para la medición del nivel del líquido. La salida de vapor de dicha brida (en el extremo L) debe conectarse mediante tubería a la salida de vapor del techo flotante. De lo contrario, habrá imprecisión, ya que existe una diferencia entre la presión del aire dentro de la cubierta flotante y la presión atmosférica; por eso no se puede utilizar la presión atmosférica como referencia para medir el nivel del líquido.
Reply #112018-09-05
La cubierta flotante está en comunicación con la atmósfera, así que la diferencia de presión no debería ser muy grande. Además, la cubierta flotante del tanque aquí tiene siete u ocho orificios de ventilación
Reply #122018-09-05
No se recomienda utilizar sensores de tipo sola brida, ya que los cambios en la temperatura y en la densidad del fluido pueden causar errores en la medición del nivel del líquido. Si se trata de una medición aproximada, no hay problema, pero ustedes también cuentan con un radar. Cuando los dos sensores de nivel difieren entre sí, resulta difícil dar una explicación coherente para ello. Lecciones aprendidas de la experiencia personal: '(
Reply #132018-09-05
No se recomienda utilizar sensores de tipo sola brida, ya que los cambios en la temperatura y en la densidad del fluido pueden causar errores en la medición del nivel del líquido. Si se trata de una medición aproximada, no hay problema, pero ustedes también cuentan con un radar. Cuando los dos sensores de nivel difieren entre sí, resulta difícil dar una explicación coherente para ello. Lecciones aprendidas de la experiencia personal: '(
Reply #142018-09-05
Este mensaje fue editado por última vez por 1111111 el 5 de septiembre de 2018, a las 11:54. Si no puedes explicar esto claramente, entonces eres un poco tonto. El hermano te enseña a explicar. El medidor de nivel por presión estática mide, en esencia, la cantidad de líquido presente. Es decir, cuando la masa de la solución no cambia, pero el volumen de la solución varía debido a las expansiones y contracciones térmicas, el valor medido por el medidor de nivel por presión estática no se modifica. El nivelímetro de radar mide, en esencia, el nivel del líquido. Es decir, cuando la masa de la solución no cambia, pero el volumen de la solución varía debido a las expansiones y contracciones térmicas causadas por los cambios de temperatura, el valor medido por el nivelímetro de radar también cambia. En esencia, se trata de dos tipos de mediciones de naturaleza diferente. ¿Entendido?
Reply #152018-09-05
Amigo, ya sabes, en la práctica, por más que tú o el técnico de mantenimiento lo expliquen mil veces, a medianoche sigue llegando una llamada diciendo que hay un desfase en esos dos medidores de nivel… Que venga alguien a calibrarlos… Amigo, ¿alguna vez te ha pasado?
Reply #162018-09-05
1. Hermano, yo nunca he tenido que cavar. 2. Pero una vez que se comprende el principio, se puede enseñar y guiar a las personas para que permitan que los errores persistan en el proceso de producción. También se puede crear un programa que permita ajustar los valores en segundo plano, de modo que los dos números sean casi iguales, pero al mismo tiempo reflejen las condiciones normales de funcionamiento. ¿No es eso algo sencillo? 3、........
Reply #172018-09-06
Se puede utilizar una brida simple, pero puede haber desviaciones debido a las variaciones de temperatura. Además, no es posible realizar mediciones por debajo de la abertura de la brida. Hay que informar al departamento de procesos; el error es de aproximadamente 10 cm

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.